Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не могла ли закрасться ошибка в расшифровку параметра "Температура наружного воздуха" контроллера ТРМ1032М? Как бы это проверить? На самом приборе отображается все корректно.
Здравствуйте!
В документации для текущего параметра "Температура наружного воздуха" указан тип данных single:
ia_Tao 202 514 real R Температура наружного воздуха
Возможно, там какой-то другой порядок байтов. Но в таком случае для остальных параметров с этим типом данных:
Датчик температуры наружного воздуха, Датчик давления контура №1, Датчик давления контура №2, Зона нечувствительности в контуре [n], ПИД Кп в контуре [n], Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n], Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n], Точка 1 графика контура [n] (наружка), Точка 2 графика контура [n] (наружка), Точка 3 графика контура [n] (наружка), Точка 4 графика контура [n] (наружка), Смещение графика контура [n], Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n], Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n]
должна наблюдаться та же проблема.
Скажите, пожалуйста, у вас сохранились логи транспорта за даты со скриншота? Уровень логирования "Отладочная информация"?
Идеально, конечно, было бы получить удаленный доступ к прибору.
С уважением,
Кривокора Иван