Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.04.2026, 19:23:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел программистов
| | |-+  РСЛ-212 и РСЛ связь Modbus RTU
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: РСЛ-212 и РСЛ связь Modbus RTU  (Прочитано 10808 раз)
kac
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« : 10.05.2018, 12:44:52 »

Задача читать контроллером расход, уровень и накопительный расход с приборов ВЗЛЕТ.
Связь с приборами есть но читается как то непонятно:
1) прибор РСЛ -212
Два параметра читаются. (функция 4)
       349257 0xC068 УРОВЕНЬ без динамической видимости, м ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)
       349269 0xC074 НАКОПЛЕННЫЙ ОБЪЕМ (64 бита), м\xBA Объем, м\xBA КАНАЛ 1 (0)
А Расход читается но цифра совсем не та (пробовал и так и эдак её декодировать...)
       349267 0xC072 РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)
2) Прибор РСЛ
 расход и уровень читаем.
 а вместо накопительного опять левая цифра, или ее как то хитро закодировали...

Подскажите в каком направлении вести раскопки?  Smiley
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 10.05.2018, 19:31:15 »

Здравствуйте.

Во первых имейте в виду, что байты нужно перевернуть, для 4х байтных чисел: abcd -> dcba
Во вторых 4х байтные числа в вашем случае это float
В третьих 8 байтные накопительные числа должны считываются все за раз и представляют собой 2 числа: int (32 бита, целая часть) + float (дробная часть). (переворачивать байты нужно по 4 байта, раздельно целую и дробную часть).

Вот такое направление.
Записан
kac
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 11.05.2018, 11:48:22 »

Контроллер простенький МЗТА МС12. Программа вся на FBD, городить свои алго-блоки нельзя.
Имеется алго-блок для перевода из модбасовских 2*int -> float.

Данный алго-блок отлично справляется с Уровнем (349257) - это тоже float.
А соседний регистр выдает какую то ересь...
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #3 : 15.05.2018, 08:35:09 »

Контроллер простенький МЗТА МС12.

Наш подрядчик сказал, что на КОНТАРе такое не реализуется. Мы ответили, что нас вполне устроит целая часть, без дробной мы как-нибудь переживем. Так и сделали. Стыковали с ТСРВ-024М, но думаю, что в контексте вопроса это не существенно.
Записан
SKA
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 94


« Ответ #4 : 12.03.2026, 13:26:16 »

Здравствуйте! Собственно, та же проблема. Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх. Не понимаю как корректно получить параметр "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)", модбас ячейка 349267 0xC072. ОРС-сервер "arOPC" от СимплСкады. Выдаваемое значение см. скрины. Корректное значение, выдаваемое в СП4 - 205,86.


* РСЛ-2хх (параметры тега).JPG (88.21 Кб, 1002x912 - просмотрено 237 раз.)
Записан
SKA
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 94


« Ответ #5 : 12.03.2026, 13:27:26 »

Здравствуйте! Собственно, та же проблема. Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх. Не понимаю как корректно получить параметр "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)", модбас ячейка 349267 0xC072. ОРС-сервер "arOPC" от СимплСкады. Выдаваемое значение см. скрины. Корректное значение, выдаваемое в СП4 - 205,86.


* РСЛ-2хх (опрос).JPG (66.45 Кб, 1099x909 - просмотрено 262 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Онлайн Онлайн

Сообщений: 809


« Ответ #6 : 20.03.2026, 10:59:25 »

Здравствуйте! Собственно, та же проблема. Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх. Не понимаю как корректно получить параметр "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)", модбас ячейка 349267 0xC072. ОРС-сервер "arOPC" от СимплСкады. Выдаваемое значение см. скрины. Корректное значение, выдаваемое в СП4 - 205,86.
Здравствуйте.

Прибор ВЗЛЕТ РСЛ-2хх возвращает данные в регистре 349267 0xC072 "РАСХОД без динамической видимости, ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛ 1 (0)" с единицей измерения м3/с.
У прибора ВЗЛЕТ РСЛ-2хх (как и у многих других приборов производства АО "Взлет") есть параметры с настройкой единиц измерения для отображения тех или иных данных. Конкретно у ВЗЛЕТ РСЛ-2хх это единицы измерения объема и единицы измерения расхода. Повторюсь, это единицы измерения для отображения на индикаторе прибора. По интерфейсу обмена данные возвращаются в фиксированных единицах измерения.
Этот прибор пришел во Взлет СП4 по наследству из Взлет СП3. И раньше практиковалось, чтобы во Взлет СП3 данные возвращались в тех единицах измерения, на которые настроено отображение у прибора.
Внимательно посмотрите на цифры расхода в вашем случае, и поделите одно на другое. Получится приблизительно 3600.
Т.е. в вашем OPC сервере расход в м3/c, а во Взлет СП4 в вашем случае м3/ч.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.