Добрый день.
Не могу настроить опрос теплосчетчика по Сименовским сотовым модемам TC35.
Теплосчетчик настроил на скорость 4800. адрес 1
АПСВ-010 в режиме 3. скорость на обоих концах 4800, инерфейс связи с прибором RS-232. Шнуры спаял по справке, АПСВ vs ТСРВ 3-х проводный, АПСВ vs модем 5-ти проводный. Запрограммировать модем с помощью конфигуратора не получилось, так как в списке доступных модемов Сименса нет, программировал через гипертерминал.
Про запуске опроса появляется ошибка Е50. Соединение прервано.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
«
Ответ #1 :
15.01.2009, 14:49:06 »
1. Вы подключаета модем ТС-35 не к теплосчетчику, а к адаптеру АСПВ-010. Такое подключение среди имеющихся в программе настройки модемов ЕСТЬ.
2. В тепловычислителе следует указать соединение ПРЯМОЕ.
3. В конфигураторе следует описать ШИНУ Взлет (пусть и из одного прибора). Тип соединения должен быть Модем (АСПВ-010, режим 3).
Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу
sp@vzljot.ru
.
Записан
Orc
Гость
Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
«
Ответ #2 :
22.01.2009, 06:32:41 »
на счет ПРЯМОГО соединения не понял, не нашел такого пункта в меню.
и еще вопрос. Можно ли запрограммировать Сименс МС35 с использованием настроек ТС35?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: связь ТСРВ-023 и СП Взлет
«
Ответ #3 :
22.01.2009, 17:14:53 »
>на счет ПРЯМОГО соединения не понял, не нашел такого пункта в меню.
Приношу извинения, действительно, у ТСРВ-023 такого пункта в меню нет.
>Можно ли запрограммировать Сименс МС35 с использованием настроек ТС35?
Можно, если получится. Программа сообщит, если что-то будет не так.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.