Проблемы по диспетчеризации
«
:
30.12.2011, 13:02:06 »
Здравствуйте. У меня вопрос по диспетчеризации на основе CSD данных. Краткое описание схемы подключения приборов в офисных условиях. 1- вычислитель 026М (соединение модем, скорость 4800). 2- модем АССВ 030 ( идентификатор его заводской номер, пароль 123456, передача CSD). Соединён кабелем который был заказан во взлёте для соединения модема с вычислителем. 3-Модем АССВ 030 со стороны компьютера.( идентификатор 2, пароль 123456 скорость 19200). На компьютере был создан стандартный модем 19200. в программе взлёт сп был создан узел через конфигуратор. Симки проверены, услуга передача факса или мобильный офис (CSD) подключены на всех симках. При создании задания для опроса вычислителя пишет запрашивается заводской номер вычислителя и всё, потом выдает ошибку закончился таймаут соединения. Как мне наладить передачу данных? В чём ошибка? подскажите пожалуйста. Бьёмся давно, ничего не получается
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 209
Re:Проблемы по диспетчеризации
«
Ответ #1 :
01.01.2012, 21:20:53 »
Вопрос номер раз: почему у Вас скорости разные?
4800 на приборе и 19200 на компе. На компе сделайте АССА должна работать на такой-же скорости, что и приборная.
Вопрос номер два:
Какой ОПСОС и нет ли проблем с его стороны. К примеру у нас после перехода Мегафона на 3G, связь по CSD как отрезало, услуга заявлена но не работает
Записан
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
Re:Проблемы по диспетчеризации
«
Ответ #2 :
03.01.2012, 08:45:13 »
"Вопрос номер раз: почему у Вас скорости разные?"
Совершенно не имеет значения скорость на стороне компьютера. У меня сто приборов ТСРВ-026м со скоростью 4800, а на стороне компьютера скорость 9600 и отлично все работает. Данная цифра обозначает не скорость соединения модемов, а скорость, с которой модем будет общаться с прибором. Согласитесь мне на приемной стороне можно задавать любую скорость, какая удобно. А главное, что вопрос совершенно не по этому поводу был задан. А насчет самой проблемы-очень может быть, что в АССВ-030 не задан необходимый режим, либо при запросе к прибору требуется указать идентификатор адаптера для открытия канала связи с прибором, может быть не задан тип интерфейса RS-232 - SK2.П1-ON. На стороне компьютера АССВ-030 необходимо переводить в режим GSM-модема. Также может быть банальным-неправильная распайка кабеля. Это редко случается, но все же случается. Например у нас некоторые АССВ-030 используются не в основоном режиме (переключатель П1-ON и П2-ON), а в режиме GSM-модем (переключатель П1-OFF и П2-ON), и при распайке кабеля необходимо ставить перемычку между 7-RTS и 8-CTS контактами, а также между 4-DTR и 6-DSR контактами. Здесь же еще и на стороне прибора (при режиме-GSM-модем) необходимо прошивать модем, как удаленный, то-есть вводить ему команду ATS0=2 - автоподнятие трубки.
Записан
elek
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 28
Re:Проблемы по диспетчеризации
«
Ответ #3 :
12.01.2012, 17:35:14 »
Цитата: Вова от 30.12.2011, 13:02:06
Здравствуйте. У меня вопрос по диспетчеризации на основе CSD данных. Краткое описание схемы подключения приборов в офисных условиях. 1- вычислитель 026М (соединение модем, скорость 4800). 2- модем АССВ 030 ( идентификатор его заводской номер, пароль 123456, передача CSD). Соединён кабелем который был заказан во взлёте для соединения модема с вычислителем. 3-Модем АССВ 030 со стороны компьютера.( идентификатор 2, пароль 123456 скорость 19200). На компьютере был создан стандартный модем 19200. в программе взлёт сп был создан узел через конфигуратор. Симки проверены, услуга передача факса или мобильный офис (CSD) подключены на всех симках. При создании задания для опроса вычислителя пишет запрашивается заводской номер вычислителя и всё, потом выдает ошибку закончился таймаут соединения. Как мне наладить передачу данных? В чём ошибка? подскажите пожалуйста. Бьёмся давно, ничего не получается
1. В руководстве указывается, что индентификатор АССВ на стороне ПК должен быть равен 1
2.При програмировании АССВ на стороне ПК на вкладке События в строке Дополнительный сигнал в столбце В должен быть "0" (двойной щелчек)
3. На вашем ПК данный АССВ должен быть распознан как стандартный модем (должен пройти тест "опрос модема")
4. Переключатели работы режимов установить в положение GsM модем
Записан
elek
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 28
Re:Проблемы по диспетчеризации
«
Ответ #4 :
23.01.2012, 17:42:55 »
Прошу прощения. Идентификатор согласно инструкции должен быть равен 2
Сегодня при попытке программирования АССВ со стороны ПК, не добились связи - ошибка Е 71.
Будем разбираться. Отпишусь.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.