Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
21.08.2025, 05:10:20
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП3
при считывании данных, они записываются в 2 узла
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: при считывании данных, они записываются в 2 узла (Прочитано 11848 раз)
Artemnb
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 20
при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
:
06.04.2016, 08:19:59 »
У меня проблема возникла с Взлет СП, по двум узлам - данные считывает одновременно на два узла, на какой-либо из двух ни обращался с опросом. Считывает показания счетчика, на который обращаешься в данный момент.
Не знаю как исправить, удалял узлы из базы, затем восстанавливал из xls файла.
может программу снести?
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 321
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #1 :
06.04.2016, 09:14:31 »
Скорее всего у вас одинаковые
Имена архивных таблиц
для этих узлов.
Имена архивных таблиц должны быть уникальными.
Достаточно нажать кнопку
Типовые
на каждом узле, чтобы обеспечить уникальность.
Свойства узла.png
(11.27 Кб, 462x419 - просмотрено 1719 раз.)
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #2 :
06.04.2016, 09:48:02 »
Цитата: KIA от 06.04.2016, 09:14:31
Скорее всего у вас одинаковые
Имена архивных таблиц
для этих узлов.
Это Access такое позволяет?
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 321
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #3 :
06.04.2016, 09:53:24 »
Причем тут Access?
Я написал про Взлет СП. Он позволяет.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #4 :
06.04.2016, 10:09:19 »
Цитата: KIA от 06.04.2016, 09:53:24
Причем тут Access?
Я написал про Взлет СП. Он позволяет.
ВСП - он же не сам по себе. Таблицы - это объекты БД. Попробуйте в одной базе MS SQL создать два объекта с одинаковыми именами.
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 321
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #5 :
06.04.2016, 10:18:52 »
Так из-за этого и получилась такая проблема.
2 узла ссылаются на одну и ту же таблицу.
При считывании данных с одного прибора, данные появляются и у другого.
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 321
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #6 :
06.04.2016, 10:21:00 »
Access так же не даст создать 2 таблицы с одинаковыми именами.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #7 :
06.04.2016, 11:00:01 »
Цитата: KIA от 06.04.2016, 10:18:52
Так из-за этого и получилась такая проблема.
Всё. Понял. Протупил я.
Записан
Artemnb
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 20
Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла
«
Ответ #8 :
07.04.2016, 09:59:26 »
Спасибо, таблицу сменил, все нормально
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.