09.06.2018, 14:42:02 »
Добрый лень, подскажите как можно сделать в сп-4 минусы что бы переводил в плюс, собственно когда вода идет по обратке в отчете она показывает например -11,595 и ТСО просить в ручную пересчитывать минусы в плюс....Я так думаю можно ведь как то сделать, что бы минусы в плюс пересчитывал или скрипт написать ...Прошу помощи..
,
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Вода по обратке!
«
Ответ #1 :
09.06.2018, 14:59:32 »
Опишите более подробно.
Какой прибор?
Отчет на прибор или на точку учета?
Если на точку учета, какую используете схему?
Значение какого поля -11,595?
Это значение взято с прибора, или расчетное?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Вода по обратке!
«
Ответ #2 :
14.06.2018, 19:41:10 »
ну вот например в верху с минусом идет и можно как то отдельной колонкой вывести что бы в плюс считал или как нибудь скриптом в итоги с плюсом был.
DefaultReportTemplate.pdf
(153.71 Кб - загружено 984 раз.)
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Вода по обратке!
«
Ответ #3 :
16.06.2018, 09:47:33 »
А можно посмотреть отчет за предыдущий период? Для полноты картины. Слишком мало дней.
Записан
shurban4ik
Наш человек
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 283
Re:Вода по обратке!
«
Ответ #4 :
26.06.2018, 06:25:25 »
Можно сделать отдельную колонку это не проблема. НО проблема у вас скорее всего том что в настройках приборах не стоит баланс масс в пределах погрешности. То есть например РСО и абонент принимают что погрешность в пределах 4% на приборе будет усредняться и тем самым в отчете не будет ни минусов ни плюсов, если по факту расходомеры не выдут за эту погрешность или не произойдет утечка. ДЛЯ примера по подаче пришло 100тонн воды ушло 102 тонны так как это всего 2% то прибор в отчете поставит по подаче и обратке как вариант среднюю (100+102)/2=101тонну тем самым разница будет равна 0 и не нужен пересчет.
PS c приборами СПТ не работал, но думаю баланс масс там должен быть.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.