28.04.2018, 09:56:39 »
Есть модем: TELEOFIS RX108-R2
Настройка модема:
DTE SPEED : 4800
DTE FORMAT : AUTO
GSM DATA MODE : Not Transparent
AUTOBAUD : +IPRxxx00=NO
COMMAND ECHO : E0=NO
RESULT MESSAGES : Q0=YES
VERBOSE MESSAGES : V1=YES
EXTENDED MESSAGES : X1=YES
LINE SPEED : F0=autodetect
CONSTANT DTE SPEED : YES
FLOW CONTROL OPTIONS : &K3=HW bidirect.
ERROR CORRECTION MODE : RLP
CTS (C106) OPTIONS : &B2=OFF while disc.
DSR (C107) OPTIONS : &S3=PHONE ready->ON
DTR (C108) OPTIONS : &D0=ignored
DCD (C109) OPTIONS : &C1=follows carrier
RI (C125) OPTIONS : \R1=OFF dur. off-hk
C108/1 OPERATION : &D0=NO
POWER SAVING ON DTR : +CFUN:1=NO
DEFAULT PROFILE : &Y0=user profile 1
Настройка ТСРВ:
Сетевой адрес 1
Скорость 4800
Задержка 50мс
Пауза 50мс
Дополнительно:
Управление RS-232: однонаправленное
тип соединения: прямое
тип MODBUS: RTU
При этих настройках и комутации оборудования отсутствует удаленный опрос ТСРВ при подключении через RS-485.
Модемы созваниваются, опроса нет. Помле модема 485 добавил в схему переход RS-485 > RS-232. Подключаюсь к DB9
(не меняя настроек) удаленный опрос - есть.
Аналогично по 485 подключал модем к "Эльфу", ничего не меняя - удаленный опрос есть.
До этого эксперементировал связь ТСРВ-024 и Cinteron BGS2T RS-485. Ситуация та же самая.
На прямую подключая по RS-485 связи опроса нет, добавляю адаптер RS-232 опрос есть.
Эксперементировал с настройками модема параметра ATS, пробовал менять настройки ТСРВ. Результата нет.
Вопрос: возможно ли диспетчеризировать ТСРВ-024 напрямую через RS-485? Если есть успешный опыт, прошу скинуть
настройки связи ТСРВ и строку инициализации 485 модема.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd
«
Ответ #1 :
28.04.2018, 16:10:49 »
Попробуйте прописать команду AT&K0 для отключения управления RTS/CTS
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd
«
Ответ #2 :
29.04.2018, 20:12:09 »
Здравствуйте.
Забавно, если в GSM-модеме, имеющем только RS485, допустимо включение управления потоком. Но, скорее всего, так и есть, поэтому разумно подстраховаться и выполнить:
Код:
AT&K0
AT&W
Попробуйте поменять местами проводники A и B.
Записан
amba
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
....
Re:Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd
«
Ответ #3 :
04.05.2018, 07:41:30 »
СПАСИБО!!! Все работает
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.