Дмитрий 69
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
:
19.04.2019, 09:15:14 »
Добрый день. Ситуация такая: система учета установлена в ИТП цеха, установлена не мной и не до конца. Опыта в настройке приборов не было, разбирался по ходу. Сначала выяснилось, что просаживает блок питания, по цепочке дошел до расходомеров - была перепутана полярность, исправил. По инструкции настроил параметры датчиков в ТСРВ -026М. Схема 42-00. Датчики давления и температуры работают адекватно, а вот расходомеры не работают. При активном выходе с расходомера и пассивном входе тепловычислителя, в статусе - отказ ИК. А наоборот - Q<Qотс. Расходомер без дисплея, индикации никакой нет. Может нужно в самом расходомере какие-то параметры вводить?
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
Ответ #1 :
20.04.2019, 06:03:08 »
Очень часто забывают поставить переключатели в расходомере в положение ACTIVE. Проверьте полярность подключения к импульсному выходу №1. С какой частотой моргает светодиод на плате расходомера? Еще влияет такой параметр как ПТ (пустая труба). Но чтобы его посмотреть надо иметь переходник USB - ЭР.
Записан
Дмитрий 69
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
Ответ #2 :
22.04.2019, 08:53:16 »
Переключатели выставлены в положение Active. А светодиод не мигает вообще.
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 351
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
Ответ #3 :
22.04.2019, 09:03:28 »
Цитата: Дмитрий 69 от 19.04.2019, 09:15:14
Сначала выяснилось, что просаживает блок питания, по цепочке дошел до расходомеров - была перепутана полярность, исправил.
Так может быть расходомеры уже выведены из строя и не работают? При подаче питания на расходомерах должен мигать или непрерывно гореть светодиод (в зависимости от режима и состояния), но если он не светится вообще то расходомер не работает.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
Ответ #4 :
23.04.2019, 03:29:12 »
Однозначно в ремонт! Сожгли входные цепи по питанию.
Записан
Дмитрий 69
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
Ответ #5 :
26.04.2019, 11:32:25 »
Причина найдена. Изначально питание расходомера было верным, а блок питания просаживало замыкание в первичном преобразователе, точнее в его разъеме. Правда, чтобы это выяснить, пришлось вскрыть опломбированную крышку. Сейчас расходомеры работают. Подскажите, договорные значения в тепловычислитель вводить обязательно?
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
«
Ответ #6 :
27.04.2019, 06:54:02 »
Нет, не обязательно. Они не влияют на измерение и вычисление. Это регламентируется только картой программирования проекта узла учета.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.