Тема: Синхронизация времени на СПТ96х (Прочитано 6551 раз)
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Синхронизация времени на СПТ96х
«
:
22.10.2021, 09:58:07 »
Добрый день.
Переход на Взлет СП4 показал, что более нет возможности корректировать часы прибора СПТ(
В версии Взлет СП3 была такая возможность и заказчики теперь не очень довольны внедрениями новой системы.
В прикрепленном файле видно что существует параметр 0,22 - Корректор часов прибора! - Это взлет СП3.
Почему во Взлет СП 4 нет такого параметра в наборах?
Причем в БД Mssql Взлет СП4 есть такой параметр (см. вложение), а в списке параметров для набора - его нет!
Версия Взлета - 4.0.39. Также нет параметра и в новой версии.
Может я что-то упустил и этот параметр можно как-то активировать?
Коррекция времени СПТ Взлет СП 3.PNG
(1.92 Кб, 447x44 - просмотрено 875 раз.)
Коррекция времени СПТ Взлет СП 4.PNG
(2.98 Кб, 302x93 - просмотрено 874 раз.)
Коррекция времени СПТ Взлет СП 4 BD.PNG
(1.76 Кб, 834x30 - просмотрено 888 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #1 :
22.10.2021, 10:29:34 »
Здравствуйте!
Параметр такой в СП4 конечно же есть, только это массив, а не отдельное значение, как и многое у приборов Логики.
Чтение производится через меню "Выполнить чтение архивов".
А вот записи одного из параметров для такого массива в СП4 пока не было.
Однако, корректировка времени приборов в планах есть, будем реализовывать.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #2 :
22.10.2021, 10:56:21 »
планы это хорошо!
но нам от этого пользы нет, и как следствие потом скажете, что нужно купить подписку, чтобы заработало.
Понимаю, что Взлет СП3 и 4 разные и по архитектуре и по реализации, но запись параметра, пусть хоть и через массив, можно было реализовать.
Там всего 4 элемента, и нужен первый, остальные за сезонный перевод времени отвечают.
У вас многое по такому принципу реализовано уже - константы например и многое другое, если обратиться к описанию прибора.
попутно задам вопрос: можно ли к Взлету прикрепить собственные драйверы?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #3 :
22.10.2021, 13:43:13 »
Запись значений массивов, как и любые другие доработки, возможны только в последней версии Взлет СП4, требующей подписки на обновление.
Сторонние подключаемые модули мы пока не поддерживаем, но есть возможность реализовывать интеграционные модули для различных целей, на коммерческой основе по договору.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #4 :
22.10.2021, 14:30:47 »
ответ очевиден.
Дайте срок реализации данного функционала! Простите конечно, но ответ: "В ближайшем релизе" не устроит!
Извините заранее за стиль сообщения, но уже реально функционала этого не хватает. А внедрение на коммерции такого софта, теперь ставится под вопрос.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Онлайн
Сообщений: 725
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #5 :
22.10.2021, 20:14:49 »
Здравствуйте.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Мы добавим отдельные параметры 022н00 "Коррекция текущего времени" для приборов СПТ96x / СПГ76x на следующей неделе. Тогда же предоставим вам ссылку на обновление.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Онлайн
Сообщений: 725
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #6 :
23.10.2021, 17:19:15 »
Здравствуйте.
Мы добавили отдельные параметры из массива 022 "Коррекция часов прибора" для приборов СПТ96x / СПГ76x с возможностью их записи. Постараемся передать вам ссылку на обновление на будущей неделе.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Онлайн
Сообщений: 725
Re:Синхронизация времени на СПТ96х
«
Ответ #7 :
27.10.2021, 13:04:50 »
Ссылку на обновление передали.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.