Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
21.08.2025, 12:59:13
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос (Прочитано 10981 раз)
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
:
26.10.2023, 06:40:36 »
Прибор поступил с поверки ЦСМ, весь комплект прошел поверку.
Теплосчетчик Взлет ТСР-026М, расходомеры ЭРСВ-420 Ду80
проблема: Нет расхода по обратке. все остальное нормально.
канал ПР2 в тепловычислителе работает - проверил переставлением фишки с подачи. Расход показал.
тип расходомера выбран "ЭРСВ-420\80 " настройки установились автоматически.
отсутствует частота на входе ПР2. формула расчета тепла выбрана м1(т1-т2)
в самом расходомере на подаче установлен активный модуль (плата) , в расходомере обратки его с роду не было, по весне все прекрасно работало, после установки с поверки , показания обратки не показывают.
На первый взгляд проверили кажется все: Провода, подключение, настройки - все вроде нормально, и с каждым разом указывает на неисправность расходомера (другим проводом тоже пробовали).
Прошу помощи... возможно глаз замылился ... и не вижу чего то простого.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #1 :
26.10.2023, 06:41:36 »
да , направление потока тоже верно.
Записан
Drectu
Сервисмен
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 83
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #2 :
26.10.2023, 08:56:49 »
У вас на обратке выход в пассивном режиме (отсутствует активный модуль) и на вычислителе вход ПР2 в пассивном режиме.
Надо или поставить на обратку активный модуль или на вычислителе включить активный вход на ПР2.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #3 :
26.10.2023, 09:24:58 »
спасибо. точно.
выходит что ранее так и было, иначе и не могло быть.
надо сейчас убедится , тепловычислитель от блока питания запитан или нет... если так , то он должен быть запитан.
объект сам от меня на расстоянии 300 км ) там работники , через них прибор подключаю.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #4 :
26.10.2023, 10:05:04 »
к сожалению не вышло, тепловычислитель начал выдавать статус канала Отказ ИК, после того как и в настройках поставил актив так и на плате перевел переключатели , расхода нет. После повторного выбора типа расходомера ЭРСВ420\80 , начал выдавать ошибку Q<Qотс , частота по нулям
Записан
7in
Пользователь
Харизма: 5
Офлайн
Сообщений: 48
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #5 :
26.10.2023, 12:04:23 »
Думаю стоит проверить исправность самого расходомера.
Можно подключиться к расходомеру через преобразователь USB-ЭР (
https://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_signalov_usb-er/
) и проверить есть ли расход и какая выходная частота
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #6 :
26.10.2023, 12:25:38 »
Можно ещё проверить что переключатель для данного импульсного входа действительно переключился в активный режим. Отсоедините провода с импульсного выхода расходомера от входа ТСРВ и посмотрите мультиметром напряжение на входе - в активном режиме там должно быть напряжение 5В. Если напряжения нет - можно попробовать несколько раз перещелкнуть переключатель активный/пассивный.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #7 :
27.10.2023, 06:52:52 »
Хорошо спасибо, проверим.
А так для информации, я активный модуль с расходомера подачи переставлял на обратный, при этом светодиод не загорался, на подаче же горит, и все работает. О чем это может говорить? Получается питание не идёт на плату же.
Почему? Это может быть как то связано, мол расходомер неисправный пусть гипотетически пока, не подаётся напряжение на плату активного выхода, значит связано с общей неисправностью...
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #8 :
27.10.2023, 08:21:04 »
Цитата: Invisible_blind от 27.10.2023, 06:52:52
А так для информации, я активный модуль с расходомера подачи переставлял на обратный, при этом светодиод не загорался, на подаче же горит, и все работает. О чем это может говорить? Получается питание не идёт на плату же.
Почему? Это может быть как то связано, мол расходомер неисправный пусть гипотетически пока, не подаётся напряжение на плату активного выхода, значит связано с общей неисправностью...
А сам расходомер то вообще работает? На электронном модуле расходомера есть светодиод, при работе расходомера он должен часто мигать, он мигает?
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #9 :
29.10.2023, 07:49:37 »
расходомер прошел поверку летом 2023 года, светодиод самого расходомера - да горит, но когда модуль активный переставили с работающего подающего расходомера, на обратный "неисправный" то светодиод на нем не загорелся, что странно...
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #10 :
29.10.2023, 07:54:03 »
более того я просмотрел старые архивы фотографии , там данный расходомер по обратке работал всегда без активного модуля, подача же с модулем. Настройки не менялись., странно, особо проблем никогла не возникало.
Что же они такого в ЦСМ делают что приборы частенько так с ума сходят
Записан
7in
Пользователь
Харизма: 5
Офлайн
Сообщений: 48
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #11 :
30.10.2023, 08:03:24 »
Светодиод на плате расходомера должен именно мигать, а не гореть постоянно.
Он мигает, или постоянно горит?
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re:Прошу помощи! 26.10.23 г. срочный запрос
«
Ответ #12 :
30.10.2023, 10:57:39 »
моргает
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.