« : 11.08.2024, 00:51:43 »

Здравствуйте! Можете ли пояснить функционал пункта меню?
В разделе приборной настройки - настройки подключения - "Не использовать оптимизацию запросов".


* .JPG (40.8 Кб, 609x387 - просмотрено 316 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 725


« Ответ #1 : 12.08.2024, 00:45:36 »

Здравствуйте! Можете ли пояснить функционал пункта меню?
В разделе приборной настройки - настройки подключения - "Не использовать оптимизацию запросов".

Здравствуйте.

Дело в том, что при первоначальном планировании функционала адаптеров АССВ-030 первых ревизий (13-15 лет назад) необходимо было задумываться над экономией трафика. Для этого была придумана такая программная архитектура адаптеров, при которой драйвер прибора мог бы самостоятельно собирать архивы подключённого к прибору адаптера, получив от диспетчера задание с типом архива и диапазоном требуемых данных, выполняя которое адаптер возвращает серверу (диспетчеру) только ответы, без необходимости тратить трафик и время канала связи на передачу запросов.
Не все драйверы поддерживают такую возможность.
Соответственно, при включении чек-бокса "Не использовать оптимизацию запросов" Взлет СП принудительно не заставляет АССВ-030 или АСЕВ-040 самостоятельно опрашивать прибор, и в таком случае Взлет СП отправляет адаптеру все запросы на протоколе обмена подключенного к нему прибора и ожидает соответствующих ответов.
В случае, если драйвер АССВ-030 или АСЕВ-040 не умеет самостоятельно собирать архивы (а Взлет СП знает, для каких приборов такая возможность есть), то Взлет СП отправляет адаптеру все запросы на протоколе обмена подключенного к нему прибора и ожидает соответствующих ответов.

С уважением,
Кривокора Иван