Тема: Предел накопленных значений ИВК-102 (Прочитано 10273 раз)
STAS
Гость
Предел накопленных значений ИВК-102
«
:
02.07.2010, 11:21:17 »
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема, на ИВК показания 200000,000 а необходимо 1200000,000 вручную установить не получилось, и через универсальный просмотрщик тоже? Как установить число больше миллиона.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Предел накопленных значений ИВК-102
«
Ответ #1 :
02.07.2010, 20:21:06 »
Что то я не понял Ваше сообщение. Давайте уточним.
Цитировать
Появилась такая проблема
А раньше всё было нормально?
Цитировать
на ИВК показания 200000,000 а необходимо 1200000,000 вручную установить не получилось, и через универсальный просмотрщик тоже? Как установить число больше миллиона.
Что значит вручную установить?!
И где? Опишите более подробно.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
STAS
Гость
Re: Предел накопленных значений ИВК-102
«
Ответ #2 :
05.07.2010, 06:36:36 »
ИВК отображал данные по расходу воды со счетчика.
Потом счетчик сломался и более месяца не работал.
После установки другого счетчика мне нужно ввести значение расхода в ИВК-102, такое же как на счетчике.
Дело в том , что я не могу ввести миллионное значение в ИВК.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Предел накопленных значений ИВК-102
«
Ответ #3 :
05.07.2010, 13:13:58 »
Осмелюсь предположить, хотя точно не знаю, что данное действо можно выполнить только нарушив метрологическую пломбу, переведя прибор в режим настройки и поверки.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re: Предел накопленных значений ИВК-102
«
Ответ #4 :
06.07.2010, 14:19:10 »
1. В ИВК-102, если накопленный объём достигает 1000000,000 м3, то автоматически производится его сброс в 0. Т.о., объём соответствует младшим разрядам; старшие разряды не поддерживаются, могут учитываться отдельно (вручную). Их следует учитывать при вычислении разности объёмов, если был такой переход.
2. Установка объёма по показаниям внешнего счётчика (по младшим разрядам) выполняется при подключении нового счётчика, доступна в режиме Сервис (метрология при этом не нарушается).
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.