Алексей74
Гость
Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
:
21.10.2011, 10:42:57 »
Помогите ПОЖАЛУЙСТА настроить ТСР-033 (пошагово, для чайников))) для Л.1. Схема узла учета потребителя для системы отопления без отбора теплоносителя с одним ПР.
Формулы поменял, температуру и расход считает, а гигакалории не подсчитывает!
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #1 :
21.10.2011, 10:44:44 »
За засорение форума бан на три дня.
Записан
RTFM
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #2 :
21.10.2011, 11:09:08 »
а куда обратиться
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #3 :
21.10.2011, 11:15:06 »
Сюда. Только не надо 6 раз одну и ту же тему дублировать в разных разделах
Записан
RTFM
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #4 :
21.10.2011, 14:06:04 »
Vladimir, все таки не "сюда", а вот сюда:
Цитировать
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=143
и сюда:
Цитировать
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?board=16.0
, а потом можно и "сюда".
Записан
maxx ваз хир
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #5 :
21.10.2011, 14:35:49 »
Сюда, я имел ввиду Форум. Можно проще - в поиск!
Записан
RTFM
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #6 :
21.10.2011, 14:59:54 »
дык по этим бро
щю
шуркам и настраивал, там всё както мутно описано, хотелось бы поподробнее именно по моей схеме
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #7 :
21.10.2011, 15:20:33 »
Я сомневаюсь, чтобы у кого то из спецов возникло желание читать тут лекции по настройке прибора. Считайте параметры с прибора, выложите здесь. Или по почте Maxx. Тогда разговор будет
Записан
RTFM
Алексей74-1
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #8 :
22.10.2011, 15:24:31 »
Vladimir
Administrator
Я сомневаюсь, чтобы у кого то из спецов возникло желание читать тут лекции по настройке прибора. Считайте параметры с прибора, выложите здесь. Или по почте Maxx. Тогда разговор будет
ВЫКЛАДЫВАЮ:
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТСР-033
РАСХОДОМЕР MTWI Qn-6 Dn-32 Цена импульса – 10 л/имп
ТЕРМОДАТЧИКИ ВЗЛЁТ ТПС Pt 500/1/1,3850/4/0…+180 С
Данные в ТВ в меню:
УСТ
1. Приборные часы
Летнее время
Запрещено
2. Накопление
Тобр все режимы с пит. с: 2
Тобр реж. Работа без пит. с: 360
Останов по НС W
Накопление идёт
3. Температура
tХВ (зима) 0,00
tХВ лето не применяется
Для t1 преоб: t1 изм.
Для t2 преоб: t2 изм.
Для t3 преоб: t3 догов.
Тип ПТ1 Pt W 100=1,3850
Тип ПТ2 Pt W 100=1,3850
Тип ПТ3 Pt W 100=1,3850
Нижний диапазон t1 0С 0,00
t2 0С -51,00
t3 0С -51,00
Верхний диапазон t1 0С 181,00
t2 0С 181,00
t3 0С 181,00
t1 догов. 0С 0,00
t2 догов. 0С 0,00
t3 догов. 0С 0,00
при отказе ПТ1 накопление W идёт
при отказе ПТ2 накопление W идёт
при отказе ПТ3 накопление W идёт
4. Давление
PXB абс МПа 0,200
Р1 абс МПа 0,900
Р2 абс МПа 0,500
Р3 абс МПа 0,900
5. Расход
Используется ПР1 да
Используется ПР2 нет
Используется ПР3 нет
Вход от ПР1 активный
Вход от ПР2 пассивный
Вход от ПР3 пассивный
Активный уровень ПР1 низкий
Активный уровень ПР2 низкий
Активный уровень ПР3 низкий
Т пров. ПР1 с 4
Т пров. ПР1 с 0
Т пров. ПР1 с 0
ПР1 Кр имп/л 20,0000
ПР2 Кр имп/л 20,0000
ПР3 Кр имп/л 20,0000
В архиве расход 1 объём
В архиве расход 2 объём
В архиве расход 3 объём
Q1 догов. м3/ч 0,00000
Q2 догов. м3/ч 0,00000
Q3 догов. м3/ч 0,00000
При отказе ПР1 нет реакции
При отказе ПР2 нет реакции
При отказе ПР3 нет реакции
m1 в расчёт W входит
m1 в расчёт W не входит
m1 в расчёт W не входит
6. Вычисление G3 по ПР3
7. Формулы НС заданные
8. Нештатные ситуации не заданы
9. Расчётные формулы
W1 = m1*(h1-h2) W4 =W1
W2 = 0 W5 = 0
W3 = 0 W6 = 0
Данные в ТВ в меню:
ИНФ
Единицы тепла кал.
Записан
Алексей74-1
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #9 :
22.10.2011, 15:32:49 »
PS Схема узла учета потребителя для системы отопления без отбора теплоносителя с одним ПР.
Формулы поменял, температуру и расход считает, а гигакалории не подсчитывает!
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #10 :
24.10.2011, 12:25:00 »
В меню "Измерения", раздел "Состояние" крестов нет?
Записан
maxx ваз хир
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #11 :
24.10.2011, 13:32:59 »
нет, крестов нет
СОСТОЯНИЕ
----------------
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #12 :
24.10.2011, 15:13:46 »
Расходомер видимо вертушка, а по поводу настройки 10 л/имп на расходомере соответствует 0,1 имп/л в вычислителе. Активный вход в ТСРВ быстро посадит ВАМ батарейку. Гиги может не показывать из-за недостаточности импульсов на входе в ТСРВ, в результате вы видите только мгновенный расход и все, т.к. индикация раз в 6 мин
Записан
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #13 :
24.10.2011, 17:32:57 »
и КАК НАСТРОИТЬ, что поменять?
??
Записан
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #14 :
24.10.2011, 18:13:01 »
Данные в ТВ в меню:
ИЗМ
1. m1 т m2 т m3 т
0,172 0,000 0,003
2. t1преоб. t2преоб. t3преоб.
33,18 32,65 0,00
3. W1 Гкал W2 Гкал W3 Гкал
0,000 0,000 0,000
4. Т нар ч
98,12
5. Т пр ч (НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
0,01
6. Состояние
- - - - - - - - -
7. Отобр. меню
полное
8. V1 м3 V2 м3 V3 м3
0,174 0,000 0,000
9. Е1 Гкал/ч Е2 Гкал/ч Е3 Гкал/ч
0,000 0,000 0,000
10. G 1,2,3
0,000
11. Q1,2,3
0,000
12. Т НС1,2….
0,00
13. Т ПР1 Т ПР2 Т ПР3
0,93 0,00 0,00
14. …………..
15. h1 кДж/кг h2 кДж/кг h3 кДж/кг
136,245 133,675 0.901
16. ……….
17. t1 изм t2 изм t3 изм
31,87 31,39 0,00
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.