Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #15 :
24.10.2011, 20:16:00 »
У вас температура Т2 ниже Т1. Гигокалории считать не обязан. . И Кр на входе Пр1 установить 0,1 имп\литр. Проверьте датчики температуры и места их врезки в трубопроводы для начала. И накопление "остановить" при отказе ПТ1 и ПТ2.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #16 :
25.10.2011, 07:56:42 »
Цитата: Алексей74 от 24.10.2011, 18:13:01
Данные в ТВ в меню:
ИЗМ
1. m1 т m2 т m3 т
0,172 0,000 0,003
2. t1преоб. t2преоб. t3преоб.
33,18 32,65 0,00
Не видно, что расход считает Ваш прибор - накопленное значение 0,172т это подозрительно мало, здесь не с чего калориям появляться.
Да и разница по температуре 0,5 градусов. Стоит у Вас система отопления, такое мое ИМХО.
Записан
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #17 :
25.10.2011, 13:51:43 »
Цитата
Iskatel
У вас температура Т2 ниже Т1. Гигокалории считать не обязан. . И Кр на входе Пр1 установить 0,1 имп\литр. Проверьте датчики температуры и места их врезки в трубопроводы для начала. И накопление "остановить" при отказе ПТ1 и ПТ2.
Т1- температура подачи, Т2-обратки- она и должна быть ниже. Датчики установлены правильно(согласно схемы отопления из инструкции)
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #18 :
25.10.2011, 16:32:56 »
Посмотрите что в архивах. Опубликуйте.
Записан
maxx ваз хир
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #19 :
26.10.2011, 18:01:30 »
Всем спасибо)))) Разобрался, теперь всё считает(Кр на входе Пр1 установил 0,1
имп\литр)
Записан
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #20 :
26.10.2011, 18:35:56 »
ВОПРОС??? Как настроить прибор( если это возможно), что-бы подсчёт Гкал начинался с 35 градусов на входе (t1)
??
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #21 :
27.10.2011, 00:37:36 »
загнать в прибор нештатку такого типа: если t1<35 то накопление СТОП
Записан
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #22 :
27.10.2011, 17:03:37 »
MaxxWell спасибо!!!
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #23 :
27.10.2011, 21:28:51 »
Только учтите, что такая НС вряд ли понравится вашей ТСО.
Записан
RTFM
Алексей74
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #24 :
28.10.2011, 03:30:09 »
А какая температура должна быть на входе во время отопительного сезона???
УК нет в нашей деревне, поэтому сам и разбирался с установкой, ближайшая фирма по установке теплосчётчиков находится за 180 км.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #25 :
28.10.2011, 11:00:36 »
По температурному графику - в договоре есть. Другое дело, что если температура маленькая, то теплосчетчик все равно должен измерять
Записан
RTFM
ARNI
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #26 :
14.11.2011, 16:11:56 »
Если позволите, я задам тот же вопрос в этой теме.
У меня установлен ТСРВ- 034 с расходомерами Взлёт ЭР 420 ду 50
Ошибок нет, температуру считает . Кубатуру - нет.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ ЭР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I стр 46 -
Для 1 выхода - 8 импульсов / литр. Так и выставил в тепловычислителе.
А у вас в теме , почему выставляется 100 раз меньше ?
И вопрос о формулах :Система - 2- трубная,закрытая. Только отопление. Но люди забирают воду из батарей.
так,что расходомеры установлены на подаче и обратке.
могу я использовать такие формулы :
W1=v1*h1 . W2=v2*h2. W3 =0. W4 = W1. W5=W2. W6 =W2-W1.
Логика настройки W4.....W5 мне не понятна (ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ
ВЗЛЕТ ТСРВ ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II стр 58 )
Благодарю.
Записан
ARNI
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #27 :
15.11.2011, 12:16:38 »
В
УСТ
Частота F = 0 Гц. Обрыв ? Но ошибки нет.
Или для 1 выхода -это нормально ?
Записан
ARNI
Гость
Re:Помогите настроить ТСР-033!!!!!!!!
«
Ответ #28 :
15.11.2011, 19:26:48 »
Комплектация " Лайт +" Нужно внимательнее читать паспорта. Активный выход собрал без платы.
Надеюсь, завтра настрою.
Записан
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.