spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #15 :
21.06.2012, 13:37:59 »
В ТСРВ-026 и в УРСВ-5ххЦ размерность весового коэффициента [м3/имп] и значения должны быть одинаковые. В электромагнитных расходомерах - [имп/л], тогда 0.01имп/л в ЭРСВ равен 0,1м3/имп для ТСРВ. А что у Вас?
Записан
prepod2002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 21
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #16 :
22.06.2012, 08:50:16 »
Уважаемый
spa
я смотрю вам лень читать начало ветки ... вопрос в том что при переводе в режим работа Тепло-вычеслитель делит расход на 16-ть от его реального учета , тоесть в режиме сервис показывает расход правильно , прочитай еще раз все с самого начала , а тогда делай предположения
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #17 :
22.06.2012, 09:58:44 »
Режим импульсного входа Активный или Пассивный?
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #18 :
22.06.2012, 10:53:06 »
Тепловычислитель ни на что не делит. Вам уже говорили, что скорее всего дело в частоте. Обещали настройки выложить, мы ждем.
Записан
RTFM
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #19 :
22.06.2012, 13:10:45 »
Уважаемые форумчане, если у вас что-то "делится на 16" , для начала, потрудитесь выслать полную конфигурацию прибора, архивы, марку и номер версии всех приборов участвующих в данном "преступлении".
А перед тем как "клацать" гневные письма, потрудитесь прочитать эксплуатационную документацию и FAQ на форуме. При всем уважении, господа, (я умышленно не акцентирую на prepod2002...), перед тем как утверждать что приборы "глючные" давайте попробуем разобраться в вашей проблеме, при условии предоставления вышеуказанной информации, в ином случае позвольте относится к подобным утверждениям как к флуду и троллингу!
Записан
maxx ваз хир
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #20 :
25.06.2012, 13:59:57 »
Цитата: prepod2002 от 22.06.2012, 08:50:16
Уважаемый
spa
я смотрю вам лень читать начало ветки ... вопрос в том что при переводе в режим работа Тепло-вычеслитель делит расход на 16-ть от его реального учета , тоесть в режиме сервис показывает расход правильно , прочитай еще раз все с самого начала , а тогда делай предположения
А вы читаете сообщения?
Я вроде спросил какая частота подается на прибор с расходомера.
У вас может быть проблема, как уже показали выше, в размерностях КП или вывода расхода.
Разницу в 16 раз как раз дает различие вывода расхода в м3/час или литры в минуту.
Тепловычислитель ничего в зависимоти от режима не делит и не умножает, а делает только то что вы настроили.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #21 :
25.06.2012, 15:35:27 »
Был неправ о размерностях весовых коэффициентов. В ТСРВ-026 - имп/л, в УРСВ-5ххЦ - м3/имп. Если в ТСРВ-026 стоит 0,01 имп/л, то в УРСВ должно быть 0,1 м3/имп.
Записан
prepod2002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 21
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #22 :
26.06.2012, 11:17:57 »
Цитировать
Я вроде спросил какая частота подается на прибор с расходомера.
У вас может быть проблема, как уже показали выше, в размерностях КП или вывода расхода.
Разницу в 16 раз как раз дает различие вывода расхода в м3/час или литры в минуту.
замерять только осцилографом или на расходомере ее можно просмотреть , дело в том что и частота делится на 16-ть , в настройках тепловычислителя настраивал по разному
прикрепил настройки обоих приборов
konfig timiryazeva 123.7z
(33.08 Кб - загружено 1406 раз.)
Записан
prepod2002
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 21
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #23 :
26.06.2012, 11:20:22 »
вот настройки размерностей , как импульс /литр так и импульс/М^3
размерности.JPG
(45.68 Кб, 876x617 - просмотрено 2198 раз.)
.JPG
(45.68 Кб, 876x617 - просмотрено 2131 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #24 :
26.06.2012, 11:51:35 »
Цитата: prepod2002 от 26.06.2012, 11:17:57
Цитировать
Я вроде спросил какая частота подается на прибор с расходомера.
У вас может быть проблема, как уже показали выше, в размерностях КП или вывода расхода.
Разницу в 16 раз как раз дает различие вывода расхода в м3/час или литры в минуту.
замерять только осцилографом или на расходомере ее можно просмотреть , дело в том что и частота делится на 16-ть , в настройках тепловычислителя настраивал по разному
прикрепил настройки обоих приборов
Вы так и не ответили какая частота подается на прибор.
Да и установка размерностей влияет только на экран прибора, все расчеты прибор производит всегда
в одной и той же размерности, для ТСРВ-026 это имп/м3. и считает объемы и расходы всегода в м3.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #25 :
26.06.2012, 11:58:29 »
Цитировать
замерять только осцилографом или на расходомере ее можно просмотреть , дело в том что и частота делится на 16-ть , в настройках тепловычислителя настраивал по разному
прикрепил настройки обоих приборов
Можно посмотреть в расходомере, при условии что "Универсальный выход" установлен в "Частотном" режиме.
Частоту на тепловычислителе можно посмотреть в рабочем режиме только при помощи монитора.
Записан
maxx ваз хир
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #26 :
26.06.2012, 11:59:12 »
Чего то мне эта тема перестает нравится. Чувствую, что дальше наши разработчики узнают еще больше о недокументированных возможностях их детищ. Поэтому предлагаю господину
prepod2002
предоставить настройки своих приборов, или я закрою тему
Записан
RTFM
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #27 :
26.06.2012, 12:07:42 »
Уже предоставил.
По настройкам сложно судить какие же конкретно частоты выходят из расходомера и приходят в тепловычислитель.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #28 :
26.06.2012, 12:22:54 »
Цитата: prepod2002 от 26.06.2012, 11:20:22
вот настройки размерностей , как импульс /литр так и импульс/М^3
Вы упоминали коэффициент 0, 00625 имп/л. Если это установка в ТСРВ-026, то в УРСВ-5ххЦ должно быть 0,16 м3/имп. Сообщите свои значения.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
«
Ответ #29 :
26.06.2012, 12:37:59 »
Цитата: dimoniche от 26.06.2012, 12:07:42
Уже предоставил.
Где?
Записан
RTFM
Страниц:
1
[
2
]
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.