Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
21.08.2025, 11:28:38
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП3
Как организовать паралельный опрос по CSD ?
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Как организовать паралельный опрос по CSD ? (Прочитано 11478 раз)
dva
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Как организовать паралельный опрос по CSD ?
«
:
20.08.2013, 08:13:54 »
1. Для уменьшения времени опросов приборов установили в комп 3 модема.
Пробовали указывать в свойствах узлов и разные номера СОМ-портов и не указывать вообще.
Все равно узлы опрашиваются по одному последовательно в рамках одного задания.
Можно ли обеспечить паралельный опрос?
Если нельзя, то как запустить несколько заданий одновременно,
если при запуске первого блокируется управление основным окном "Отчетов"
2. При работе по расписанию, задания сохраняются в системном планировщике, но не выполняются.
При попытке вручную выполнить "C:\Program Files\VzljotSP\REPREAL.EXE" /T=94 появляется и исчезает
окошко заставки "Отчетов" и больше никаких действий не происходит.
В чем может быть причина и как это поправить?
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 209
Re:Как организовать паралельный опрос по CSD ?
«
Ответ #1 :
20.08.2013, 15:19:09 »
Цитата: dva от 20.08.2013, 08:13:54
..как запустить несколько заданий одновременно,
если при запуске первого блокируется управление основным окном "Отчетов"
Запустите ещё одно окно "Отчетов"
Цитата: dva от 20.08.2013, 08:13:54
При попытке вручную выполнить "C:\Program Files\VzljotSP\REPREAL.EXE" /T=94 появляется и исчезает
Вы точно знаете, что номер задания равен 94?
Записан
dva
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Как организовать паралельный опрос по CSD ?
«
Ответ #2 :
20.08.2013, 15:58:48 »
Этот номер видимо генерируется автоматически при сохранении выполнения задания по расписанию.
Он виден в свойствах задания в сохраненных заданиях WINDOWS.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Как организовать паралельный опрос по CSD ?
«
Ответ #3 :
20.08.2013, 17:18:20 »
Цитата: dva от 20.08.2013, 15:58:48
Этот номер видимо генерируется автоматически при сохранении выполнения задания по расписанию.
Он виден в свойствах задания в сохраненных заданиях WINDOWS.
Этот номер должен соответствовать значению поля КодЗаголовкаЗадания соответствующего задания из таблицы ЗаданиеЗаголовки. Проверьте - есть ли соответствие. Если Вы меняете задание во Взлет СП, то задание перезаписывается с новым кодом, и при этом системное задание не корректируется.
Записан
dva
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Как организовать паралельный опрос по CSD ?
«
Ответ #4 :
21.08.2013, 11:19:03 »
Проверил соответствия номеров заданий в планировщике Windows и таблице SQL.
Все совпадает.
На всякий случай удалил все задания из Взлета и повторно их создал.
Все заработало.
Остался вопрос:
Узлы опрашиваются по одному последовательно в рамках одного задания.
Можно ли обеспечить паралельный опрос 3-мя модемами в рамках одного задания?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:Как организовать паралельный опрос по CSD ?
«
Ответ #5 :
21.08.2013, 11:37:18 »
Цитировать
Можно ли обеспечить паралельный опрос 3-мя модемами в рамках одного задания?
1. Нет, нельзя. Разбейте узлы на 3 группы, создайте три разных задания, запустите параллельно.
2. Совет. Не стоит особенно усердствовать в оптимизации работы в эту сторону. Если узлов много, и количество их будет увеличиваться, организуйте работу только через АССВ/АСЕВ. Дешевле, надежнее, масштабнее. Все будет параллельно.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4