Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
23.09.2025, 19:31:52
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла (Прочитано 9636 раз)
Al-Nester
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
«
:
18.12.2017, 12:49:25 »
Добрый день.
Помогите разобраться с отчетом. Почему-то не выводит значения объема и тепла в программной форме отчета "Теплоснабжение"
Буфер обмена01.jpg
(139.49 Кб, 1053x437 - просмотрено 2275 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
«
Ответ #1 :
18.12.2017, 13:56:42 »
Здравствуйте!
В архивах прибора ТСРВ-034 есть
либо массы, либо объемы
, в зависимости от настроек самого прибора, т.е. и масс и объемов одновременно в архивах нет.
Значения тепла (Q) и масс в отчете присутствуют.
Пожалуйста уточните, в чем вопрос?
Если вопрос в том, что Q = 0,000, то здесь вопрос, по-хорошему, к Вам, т.к. то это зависит от настроек самого прибора (схема подключения и т.д.).
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
«
Ответ #2 :
18.12.2017, 18:32:26 »
Если тепло нулевое, возможно у вас общее тепло считается не в рекомендованном поле W6, а в другом. В редакторе отчетов отредактируйте шаблон формы: задайте другое архивное поле прибора.
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
«
Ответ #3 :
19.12.2017, 06:52:07 »
Привет Стерлитамаку с Кумертау!!! У Вас в настройках тепловычислителя скорее всего тепло хранится в ячейке W4 (так делали из-за требований БашРТС) а в отчете выводит ячейку W6, вам надо заменить отчетную ведомость на типовую полную, либо отредактировать текущую отчетную форму.
Записан
Al-Nester
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Re:ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
«
Ответ #4 :
20.12.2017, 09:01:41 »
Цитата: Silver_14 от 19.12.2017, 06:52:07
Привет Стерлитамаку с Кумертау!!! У Вас в настройках тепловычислителя скорее всего тепло хранится в ячейке W4 (так делали из-за требований БашРТС) а в отчете выводит ячейку W6, вам надо заменить отчетную ведомость на типовую полную, либо отредактировать текущую отчетную форму.
Александр, приветствую. Спасибо за подсказку, проблема решена. Изменил в отчетной форме значение на W4.
Записан
Тепло
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 108
Re:ТСРВ-034 - СП не выводит значения объема и тепла
«
Ответ #5 :
21.12.2017, 01:22:48 »
а вообще, когда возникают такие проблемы, лучше всего смотреть архивные данные. там можно найти ответы на многие вопросы
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.