Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
:
15.01.2018, 10:28:55 »
При удаленной настройке адаптера АССВ-30 выводит ошибку: "Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения". Приборы добавлял через поиск прибора.
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #1 :
15.01.2018, 10:32:20 »
При опросе приборов ошибка повторяется.
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #2 :
16.01.2018, 07:17:26 »
При попытке настройки АССВ через СП3 выдает ошибку "Е50 ошибка при обмене"
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #3 :
16.01.2018, 08:20:19 »
Здравствуйте!
Ничего страшного в этих сообщениях нет. Адаптер после соединения вечно висеть на связи не будет. Если Вы не производите никакого с ним обмена, то связь автоматически разрывается спустя примерно 20-30 секунд.
Вероятно, Вы удаленно прочитали настройки адаптера и более чем через 20 секунд попытались запись изменения в настройках, получили Е122. Это всего лишь Вас информирует о том, связь разорвалась, ничего страшного, просто произведите еще одну попытку записать настройки, связь заново установится и настройки будут записаны.
П.С.: Е50 в СП3 обозначает практически тоже самое - "Соединение прервано".
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #4 :
16.01.2018, 09:37:53 »
Проблема в том, что мы не можем не опросить прибор учета в СП4 (программа не может получить настройки тепловычислителя) не перенастроить адаптер АССВ-30. Сразу после того как АССВ выходит на связь соединение сбрасывается в течении 5 секунд. В сеансах опроса видно что сп4 видит номер прибора. Так же происходит при опросе суточных данных (даже при условии выхода АССВ по расписанию на связь т.е. сп4 не снимает никаких показаний). В тоже время СП3 снимает данные в автоматическом режиме. (модемы обзваниваем с обычного сотого телефона, на диспетчерском компьютере не установлен вызывной модем). Решили перейти на сп4 в связи с тем что в сп3 начались дублироваться данные в распечатках т.е идут числа 1,2,3,4,5,5,5,6,6,7,7 месяца хотя данные идут за 1,2,3,4,5,6,7 и т.д.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #5 :
16.01.2018, 09:44:30 »
Сервер Ваш посмотрел. Адаптер соединяется с ним, отвечает на 3-5 первых запросов, а затем внезапно разрывает соединение со своей стороны. Вероятнее всего проблема в связи. Также рекомендую проверить остаток денежных средств на сим-карте.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #6 :
16.01.2018, 09:47:07 »
Вот только СП3 у Вас не посмотрел... В нем данные также сейчас не поступают, или поступают, но о скрипом, или вовсе все хорошо?
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #7 :
16.01.2018, 12:10:19 »
Большое спасибо за помощь!!! Действительно баланс на сим картах был отрицательный. Самое странное что в СП3 данные поступали но как Вы сказали со "скрипом" видимо мегафон все таки дает инициировать соединение при отрицательном балансе, но потом закрывает соединение.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка при обмене Е122 TCP-IP. Разрыв соединения
«
Ответ #8 :
16.01.2018, 16:48:25 »
Рад был помочь
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.