Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #15 :
15.05.2019, 09:03:19 »
Цитата: KIA от 15.05.2019, 08:28:02
Правильно ли я понял?
Нормативные потери считаем если выполняется хотя бы одно из условий:
1. t1 > 20 и t2 >20
2. Q > 0
3. M1 > 0
4. M2 > 0
Если да, то выражение должно быть следующее:
Iif((t1 > 20 and t2 > 20) or Q > 0 or M1 > 0 or M2 > 0, NormPot * TimeWork, 0)
от редактировал не закрывается сп-4 по поводу расчета вроде все правильно.... отпишусь по позже ещё.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #16 :
18.05.2019, 16:20:20 »
Цитата: KIA от 15.05.2019, 08:28:02
Правильно ли я понял?
Нормативные потери считаем если выполняется хотя бы одно из условий:
1. t1 > 20 и t2 >20
2. Q > 0
3. M1 > 0
4. M2 > 0
Если да, то выражение должно быть следующее:
Iif((t1 > 20 and t2 > 20) or Q > 0 or M1 > 0 or M2 > 0, NormPot * TimeWork, 0)
Kia не много не правильно считает потери как мне от редактировать все голову уже сломал.
1. t1 > 20 и t2 >20 (Температура Прямой и обратной свыше 20 градусов считает потери но если расход есть
2. Q > 0 не считает потери
3. M1 > 0 не считает потери
4. M2 > 0 не считает потери
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #17 :
18.05.2019, 16:48:28 »
Цитата: KIA от 15.05.2019, 08:28:02
Правильно ли я понял?
Нормативные потери считаем если выполняется хотя бы одно из условий:
1. t1 > 20 и t2 >20
2. Q > 0
3. M1 > 0
4. M2 > 0
Если да, то выражение должно быть следующее:
Iif((t1 > 20 and t2 > 20) or Q > 0 or M1 > 0 or M2 > 0, NormPot * TimeWork, 0)
Kia я на скрине обрисовал что мне нужно что бы считать потери. очень жду ответа!
Безымянный.jpg
(424.98 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1298 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #18 :
18.05.2019, 17:36:16 »
Цитата: KIA от 15.05.2019, 08:28:02
Правильно ли я понял?
Нормативные потери считаем если выполняется хотя бы одно из условий:
1. t1 > 20 и t2 >20
2. Q > 0
3. M1 > 0
4. M2 > 0
Если да, то выражение должно быть следующее:
Iif((t1 > 20 and t2 > 20) or Q > 0 or M1 > 0 or M2 > 0, NormPot * TimeWork, 0)
Kia, вот ещё пример !
Безымянный4.jpg
(471 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1291 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #19 :
20.05.2019, 09:43:55 »
1. Вы написали, что отредактировали выражение. Каким оно стало?
2. По отчету для прибора с номером 1210129:
Цитата: Энерго_алексей от 14.05.2019, 15:56:06
Нормативные потери что бы считались если вода прямой и обратной свыше 20 градусов
Соответственно нужно понимать, что по этому условию необходимо считать за все дни кроме 05.05.2019.
Также например за 14.05.2019:
1. t1 = 23.37 и t2 = 22.36
2. Есть М1 = 0.079
3. И даже есть Q = 0.001
Данная запись проходит аж по 3-м условиям.
Почему за эту дату не надо считать?
И вообще вы сами сначала определись с условиями, по которым должно считаться.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #20 :
20.05.2019, 12:54:29 »
Цитата: KIA от 20.05.2019, 09:43:55
1. Вы написали, что отредактировали выражение. Каким оно стало?
2. По отчету для прибора с номером 1210129:
Цитата: Энерго_алексей от 14.05.2019, 15:56:06
Нормативные потери что бы считались если вода прямой и обратной свыше 20 градусов
Соответственно нужно понимать, что по этому условию необходимо считать за все дни кроме 05.05.2019.
Также например за 14.05.2019:
1. t1 = 23.37 и t2 = 22.36
2. Есть М1 = 0.079
3. И даже есть Q = 0.001
Данная запись проходит аж по 3-м условиям.
Почему за эту дату не надо считать?
И вообще вы сами сначала определись с условиями, по которым должно считаться.
1. я выражение отредактировал по температуре, но как открыл другой отчет там так же не правильно посчиталось.
2. за 14.05.2019 я что то не углядел за это тоже нужно считать.
3. Данное вырождение работает когда отопление Iif([Q] > 0 And [t1] > 20 And [t2] > 20, [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], 0)
4.Как сделать выражение что бы не считались потери при Q=0, не важно какая температура.
5.Как сделать выражение прикрепил скрин и выделил те дни за которые мне нужно посчитать нормативные потери.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #21 :
20.05.2019, 12:55:53 »
Скрин
Screenshot_2.jpg
(415.79 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1309 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #22 :
20.05.2019, 16:14:13 »
Если нужно только на Q смотреть, тогда выражение будет следующее:
Iif([Q] > 0, NormPot * TimeWork, 0)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #23 :
20.05.2019, 16:20:38 »
Цитата: KIA от 20.05.2019, 16:14:13
Если нужно только на Q смотреть, тогда выражение будет следующее:
Iif([Q] > 0, NormPot * TimeWork, 0)
А что скажете по 5 пункту.
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #24 :
20.05.2019, 16:29:48 »
По 5ому пункту ничего сказать не могу.
Я не знаю, по каким условиям вы выбрали записи.
Мне нужны конкретные условия.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #25 :
20.05.2019, 16:43:10 »
Цитата: KIA от 20.05.2019, 16:14:13
Если нужно только на Q смотреть, тогда выражение будет следующее:
Iif([Q] > 0, NormPot * TimeWork, 0)
Сделал я вот такое выражение для ТСРВ-026м
Iif([Wтс] > 0, [ArchivePeriod] * [CustomPropertyOfArchive.Equip_NormPot], 0)
на скрине отчет период 456 часов из них 8дней 192часа гиги есть нормативные потери 0,000100*192 часа где есть гиги, а на отчете 0,0216 он по какой то причине берет не 8 дней а 9 дней.
Screenshot_1.jpg
(408.5 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1342 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #26 :
20.05.2019, 16:48:53 »
Я могу предположить, что за какой то день очень маленькое значение тепла. И оно округлилось.
Попробуйте временно убрать формат для тепла.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #27 :
20.05.2019, 16:50:56 »
Цитата: KIA от 20.05.2019, 16:48:53
Я могу предположить, что за какой то день очень маленькое значение тепла. И оно округлилось.
Попробуйте временно убрать формат для тепла.
KIa, 9 день он взял с М2 0,001 за 12.05.19
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #28 :
20.05.2019, 16:53:44 »
Цитата: KIA от 20.05.2019, 16:48:53
Я могу предположить, что за какой то день очень маленькое значение тепла. И оно округлилось.
Попробуйте временно убрать формат для тепла.
Вот посмотрите что Гиги=0 а М-2 =0,0001
Screenshot_2.jpg
(74.87 Кб, 587x393 - просмотрено 1274 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Нормативные теплопотери
«
Ответ #29 :
20.05.2019, 16:53:55 »
Экспортируйте отчет в Excel и выложите сюда
Записан
Страниц:
1
[
2
]
3
4
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.