ТСРВ-026М не видит расход
«
:
08.11.2018, 10:51:08 »
Здравствуйте! Со ВЗЛЕТОМ столкнулся впервые.Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.Имеется ТСРВ-026, 2 расходомера ЭРСВ-440л 32 на подаче и обратке, 2 термушки, и 2 ДД, также на подаче и обратке, схема открытая. С температурой и давлением все норм, показывают, а вот с расходом проблема. На табло тепловычислителя выводится следующее: РАСХОД ПР1 F=122,23 Гц, РАСХОД ПР2 F=127,28 ГЦ.,расходы по нулям: Расход ПР1 Ст. F>Fвм: Статус ТР1 Отказ ПР да: НС 4 Отк.ПР1, НС 10 Отк.ПР2. Подключился к ТСРВ-026 по 232 ,посмотрел через просмотрщик в строке состояние показывает Х>Хвм. В чем дело не могу понять.
расход.png
(231.89 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2292 раз.)
Записан
Mikle
Разбирается
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 3
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #1 :
08.11.2018, 12:47:19 »
ТСРВ 026 не может принять частоту более 100 Гц. Он Вам об этом и пишет. Необходимо ее понизить, посредством уменьшения Кр (коэф преобразования) на расходомере. На первом выходе с помощью джамперов j1и j2 на втором выходе только через подключения при помощи адаптера.
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #2 :
09.11.2018, 04:42:27 »
Спасибо за ответ. Если не затруднит, не могли бы Вы, по развернутей расписать как это сделать с помощью джамперов. В Инете толком ничего не нашел
Заранее благодарен.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #3 :
09.11.2018, 13:27:10 »
Цитата: Mikle от 08.11.2018, 12:47:19
Необходимо ее понизить, посредством уменьшения Кр (коэф преобразования) на расходомере. На первом выходе с помощью джамперов j1и j2 на втором выходе только через подключения при помощи адаптера.
Mikle - Когда советуете, надо думать о последствиях. А как быть с паспортами? Вы заведомо предлагаете идти на подлог. Не хорошо.
Уважаемый КАРАТ, может у вас проектировщики не правильно расчитали Ду расходомеров? И еще, как Вы программировали ТСРВ? Расход ставили 0.5 Q?
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #4 :
12.11.2018, 04:20:37 »
Уважаемый Gandicap, проектировщики рассчитали думаю всё правильно т.к. имеется аналогичный объект, с аналогичным оборудованием, расходомеры работают, но вот датчики давления нет. Я описал это в другой теме. Программировал ТСРВ не я. Мне уже достался " готовый" к сдаче объект с неработающими расходомерами. Сомнения в правильности программирования есть, но как перепрограммировать прибор правильно, какие настроечные параметры нужны из-за неопытности точно не знаю, пытаюсь разобраться. Пока не очень получается.
С чего лучше начать, для решения проблемы с расходомерами?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #5 :
12.11.2018, 09:15:47 »
РЭ 2 стр. 18
http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/lite/re2_er_xxxlfm_doc2_1.pdf
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #6 :
12.11.2018, 12:07:55 »
Если дело в программировании, Подскажите . Если взять аналогичный объект, который исправно работает, подключиться к нему через просмотрщик, считать все параметры. А потом эти же параметры через просмотрщик залить в другой ТСРВ-026м. Это возможно? Если возможно, то насколько полной будет эта конфигурация, достаточно ли ее будет для исправной, адекватной работы вычислителя? Нужно ли будет дополнять её с клавиатуры прибора? Заранее благодарен.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #7 :
12.11.2018, 16:00:01 »
Еще раз повторяю, скорее всего, у Вас установлен параметр режима работы расходомера 100 Гц 0,5Qнаиб. Вам лучше выбрать 100 Гц Qнаиб. А вот понижать с помощью джамперов (то бишь изменять Кр в расходомерах) не советую. Вскроется рано или поздно, очень сильно пожалеете. Окажется ( вдруг! ), что Кр расходомере не соответствует Кр прописаный в вычислителе. Могу выслать базу для КБ ТСРВ-026М, примерно, под Ваш узел.
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #8 :
13.11.2018, 03:55:51 »
Gandicap, был бы Вам очень благодарен. Почта на которую можно отправить
romanukebmf@mail.ru
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #9 :
13.11.2018, 17:16:45 »
Gandicap, спасибо за базу,пришла.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #10 :
13.11.2018, 17:20:01 »
Главное, чтоб помогло.
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #11 :
13.11.2018, 17:49:46 »
Сегодня был на объекте.
Параметр режима работы расходомера установлен 100 Гц 0,5 Qнаиб. Поменял на 100 Гц(больше ничего не было) ничего не изменилось. Как была частота больше 120 Гц у обоих расходомеров, так и есть(. Для эксперимента закрыл обратку. Тем самым через расходомер проходил объем воды который используется на нужды ГВС. Расходомер подачи за показывал. Но очень много около 20 м3/ч потом 8 м3/ч когда по факту не больше 1. Поджал обратку. Частота уменьшилась, оба за показывали, Но ерунду.
Как еще можно понизить частоту?
С помощью джамперов в моем случае, если я правильно понимаю, если бы я даже захотел, то не смог бы, т.к. есть доступ только к джамперу сервисных параметров. Джампер j1 опечатан.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #12 :
14.11.2018, 10:50:38 »
Меняя 100 Гц на 100 Гц 0,5 Qнаиб ничего не изменится. У вас с расходомера идет частота выше 100 Гц, поэтому Вам необходимо проверить Кр в самом расходомере. Джамперы J1,J2 не опломбированы, Джампер J4 разомкните (по идее не должен быть опломбирован, т.к. это перевод в режим Сервис) и при снятом питании расходомера разомкните джампер J1 подайте питание и проверяйте. По идее в 32 Ду стоит Кр = 20 имп/л, столько же и в ТСРВ при 100 Гц 0,5 Qнаиб. На всякий случай проверьте переключатель Active-Passive.
Записан
Карат
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 20
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #13 :
14.11.2018, 12:40:27 »
Дело в том что в моем случае только два джампера .
есть доступ только к джамперу сервисных параметров j2. Джампер j1 опечатан.Как быть в этом случае?
ЭР.png
(41.55 Кб, 920x850 - просмотрено 2147 раз.)
Записан
Metroluh
Пользователь
Харизма: 9
Офлайн
Сообщений: 45
Re:ТСРВ-026М не видит расход
«
Ответ #14 :
14.11.2018, 13:03:02 »
Цитата: Карат от 14.11.2018, 12:40:27
Дело в том что в моем случае только два джампера .
есть доступ только к джамперу сервисных параметров j2. Джампер j1 опечатан.Как быть в этом случае?
Если мне не изменяет память, а она мне вроде не изменяет, то в режиме "сервис" (у Лайт+ это замкнутая J2) возможно изменение веса импульса. Только нужен будет адаптер USB-ЭР и комп с соответствующим монитором.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4