Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
02.10.2025, 08:44:58
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Точки учета и Договор
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Точки учета и Договор (Прочитано 5841 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Онлайн
Сообщений: 985
Точки учета и Договор
«
:
28.12.2018, 16:54:30 »
Добрый день, обновил программу до последней версии, подскажите как в точке учета добавить в отчет такие параметры как нормативные потери, договор и договорные нагрузки?
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Точки учета и Договор
«
Ответ #1 :
03.01.2019, 10:12:04 »
В таблицу Settings добавлены поля:
Scheme_ContractNumber - номер доловора;
Scheme_ContractThermalPowerSO - нагрузка отопления;
Scheme_ContractThermalPowerGVS - нагрузка ГВС:
Scheme_ContractExpenseVolumeGVS - Расход ГВС;
Scheme_ContractThermalPowerLosses - Норматитвные потери.
Scheme_NodeTypeText - тип объекта учета (Обычный, Жилой дом)
Scheme_NodeTypeId - код типа объекта учетя (1 - Обычный, 2 - Жилой дом)
Scheme_SeasonText - сезон (Отопительный, Межотопительный, Отопительный/Межотопительный)
Scheme_SeasonId - код сезона (1 - Отопительный, 2 - Межотопительный, 3 - Отопительный/Межотопительный)
Добавлена таблица Calc с рассчитанными значениями за отчетный период, включая отсутствующие записи.
В эту таблицу добавлены следующие поля:
TimeIdleSO - время простоя СО
TimeIdleGVS - время простоя ГВС
ThermalEnergyCorrectionTS - рассчитанное значения тепловой энергии ТС за время простоя
ThermalEnergyCorrectionSO - рассчитанное значения тепловой энергии СО за время простоя
ThermalEnergyCorrectionGVS - рассчитанное значения тепловой энергии ГВС за время простоя
WeightCorrectionTS - рассчитанное значения массы ТС за время простоя
WeightCorrectionSO - рассчитанное значения массы СО за время простоя
WeightCorrectionGVS - рассчитанное значения массы ГВС за время простоя
VolumeCorrectionTS - рассчитанное значения объема ТС за время простоя
VolumeCorrectionSO - рассчитанное значения объема СО за время простоя
VolumeCorrectionGVS - рассчитанное значения объема ГВС за время простоя
ThermalEnergyLosses - тепловые потери за отчетный период
TemperatureOutsideForTimeWork - среднее значение температуры наружного воздуха за время работы
TemperatureOutsideForTimeIdle - среднее значение теипературы наружного воздуха за время простоя
ThermalEnergyContractSO - рассчитанное значения тепловой энергии СО по договору за отчетный период
ThermalEnergyContractSOForTemperatureOutside - рассчитанное значения тепловой энергии СО по договору приведенное к температуре наружного воздуха за отчетный период
ThermalEnergyContractGVS - рассчитанное значения тепловой энергии ГВС по договору за отчетный период
VolumeContractGVS - рассчитанное значение объема ГВС по договору за отчетный период
В таблицу Archive добавлено:
поле TemperatureOutside - температура наружного воздуха из справочника;
недостающие записи в отчетном периоде, в которых заполнены поля Time, ArchivePeriod, TemperatureOutside.
В таблицу Avg добавлено:
поле TemperatureOutside - среднее значение температуры наружного воздуха за отчетный период
Единицы измерения соответствуют выбранным при формировании отчета.
В таблицу UnitGroup добавлены поля оканчивающиеся на Id с кодами единиц измерения выбранными при формировании отчетов.
Для вычисляемых полей добавлена функция приведения единиц измерения:
ConvertMU(value, from, to)
Преобразует значение value из единицы измерения from в единицу измерения to.
Записан
shurban4ik
Наш человек
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 283
Re:Точки учета и Договор
«
Ответ #2 :
03.01.2019, 10:44:39 »
А как вывести эти параметры в отчетной форме точки учета? По умолчанию в отчетной форме точки учета этих параметров нет. Создавать новую и прописывать ее во всех точках?
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Точки учета и Договор
«
Ответ #3 :
03.01.2019, 12:06:22 »
Рассчитанные значения добавлены в типизированные отчетные формы по точкам учета. В базовой их нет.
Также вы можете создать новую отчетную форму и самостоятельно добавить эти параметры.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.