21.02.2019, 21:20:51 »
Добрый день!
Не удается дистанционно снять показания с КМ-5 через АСЕВ-40 по RS-485.
Ошибки из АСЕВ во вложение. В чем может быть проблема?
АСДВ+АПИ5(RS232) показания считываются без нареканий.
Errors.txt
(2.53 Кб - загружено 612 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #1 :
21.02.2019, 21:23:55 »
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #2 :
23.02.2019, 16:43:45 »
Здравствуйте!
Ошибка E47 говорит о том, что адаптер не получил ответ на запрос, отправленный прибору.
Во-первых, у адаптера должен быть включен RS485: переключатель П1 из блока SK2 должен быть в положении OFF.
Во-вторых, вероятно, что A и B наших адаптеров не коррелирует с A и B у КМ-5. Поэтому попробуйте поменять проводники местами. Но, разумеется, только на одной, любой из двух, стороне.
В-третьих, Вы ведь в курсе, что у КМ-5 (да и у КМ-9) сетевой адрес = заводскому номеру? Т.е. Вы корректно описали прибор во Взлет СП4?
В-четвертых, скажите, пожалуйста, сколько приборов КМ-5 в сети RS-485, которую вы подключаете к адаптеру? Если больше одного, то, разумеется, ничего работать не будет, ибо драйверу на начальных этапах приходится использовать широковещательные запросы, чтобы узнать сетевой адрес (заводской номер) прибора. В этом случае необходимо включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов".
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #3 :
25.02.2019, 08:51:35 »
Еще возможно нужно убрать галки Настройка адаптера => Дополнение => "Пауза на приеме" и "Синхронизация"
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #4 :
25.02.2019, 22:33:23 »
1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #5 :
26.02.2019, 09:37:35 »
Цитата: AndreiD от 25.02.2019, 22:33:23
1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.
AndreiD, сделайте скрин вот свойства прибора и выложите сюда, вот пример
Screenshot_7.jpg
(169.4 Кб, 882x646 - просмотрено 1209 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #6 :
19.03.2019, 22:35:44 »
Скрин свойства прибора
Интернет+.JPG
(47 Кб, 658x526 - просмотрено 1165 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #7 :
20.03.2019, 12:11:52 »
Здравствуйте, Андрей.
Вы попробовали поменять A и B местами?
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:КМ-5 и АСЕВ-40
«
Ответ #8 :
20.03.2019, 21:30:55 »
Да поменяли местами, помогло.
Спасибо.
P.S. Было бы не плохо добавить в руководство данную особенность подключения КМ-5 и АСЕВ/АССВ по 485 интерфейсу, сейчас там вообще ничего не описано про это.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.