Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
:
25.03.2019, 18:11:34 »
Добрый день.
На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU.
Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами.
Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11.
На приборе:
Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100.
Верно ли выбраны настройки?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #1 :
25.03.2019, 19:35:55 »
Цитата: 301 от 25.03.2019, 18:11:34
Добрый день.
На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU.
Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами.
Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11.
На приборе:
Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100.
Верно ли выбраны настройки? Какой Gsm модем вы используете? на стороне прибора ? Как подключили А,В ?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 992
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #2 :
25.03.2019, 19:36:43 »
Цитата: 301 от 25.03.2019, 18:11:34
Добрый день.
На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU.
Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами.
Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11.
На приборе:
Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100.
Верно ли выбраны настройки?
Здравствуйте, Какой Gsm модем вы используете? на стороне прибора ? Как подключили А,В ?
Записан
301
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #3 :
25.03.2019, 19:45:38 »
нашли у себя ошибки - неверно указали адреса регистров.
Отпишусь как исправим.
Используем Овен ПМ210.
Записан
301
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #4 :
26.03.2019, 18:37:43 »
Связаться с прибором не получилось.
подключение прибора с модемом, А-А, В-В.
Параметр Температура ГВС в комфортном режиме, \xB4
Логический адрес - 449315
(из руководства)
мои настройки:
адрес регистра - C0A2
функция чтения - 03
функция записи - 06
формат данных - uint16
ModBus RTU, скор 19200, 8N1
опрос веду через сетевой шлюз Овен ПМ210.
Записан
301
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #5 :
26.03.2019, 21:14:34 »
Прошу помочь мне в настройке Взлёт РО-2М на примере параметра описанного в предыдущем сообщении.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #6 :
27.03.2019, 09:03:04 »
Здравствуйте!
Вы пытаетесь сделать все и сразу с первого раза, так не бывает, если у Вас ранее не было удачного опыта.
Рекомендую предварительно цепочку разомкнуть, поделить на области и проверять по отдельности.
Сначала необходимо подключиться к прибору напрямую с компьютера и использовать строго проверенное ПО от производителя - "Универсальный просмотрщик" или "Взлет СП". Это нужно для исключения неправильной работы со стороны модема (контроллера), проверки настроек подключения, проверки кабеля, проверки "полярности" A-B и т.п.
Когда уже получится к прибору подключится, тогда уже переходите к Вашему модему.
Записан
301
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #7 :
27.03.2019, 20:47:23 »
Спасибо за совет.
Правда с ПО Взлёт не работал. Другое оборудование начинало работать сразу после согласования скорости, полярности А-В, адреса и регистров.
Может все же есть какие нибудь рекомендации по настройки Взлёт ро-2м для работы с сетевым шлюзом Овен ПМ210?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #8 :
28.03.2019, 12:09:37 »
Интересно, указанное Вами "другое оборудование что начинало работать сразу", также было с ModBus RTU?
Для модбаса очень важны задержки, межбайтовые интервалы, чтобы модем работал в прозрачном режиме и т.п.
К примеру, если модем будет "ковырять в носу" и разбивать запрос во времени, прибор не станет реагировать на такие запросы, это требование стандарта.
Поэтому я Вам и пишу,
исключите для начала модем
и подключите прибор по "шнурку" к компьютеру, чтобы для начала исключить ошибочные настройки подключения и софт (используйте строго заводское ПО).
Только тогда, когда связь будет - приступайте к модему.
Цитата: 301 от 27.03.2019, 20:47:23
Может все же есть какие нибудь рекомендации по настройки Взлёт ро-2м для работы с сетевым шлюзом Овен ПМ210?
Обычно, подобные инструкции пишут производители модемов. С модемами Овен мы не сталкивались.
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 351
Re:Взлёт ро-2м. Как настроить опрос и управление по ModBus через RS485.
«
Ответ #9 :
28.03.2019, 17:05:25 »
Цитата: 301 от 26.03.2019, 18:37:43
Связаться с прибором не получилось.
подключение прибора с модемом, А-А, В-В.
Параметр Температура ГВС в комфортном режиме, \xB4
Логический адрес - 449315
(из руководства)
мои настройки:
адрес регистра - C0A2
функция чтения - 03
функция записи - 06
формат данных - uint16
ModBus RTU, скор 19200, 8N1
опрос веду через сетевой шлюз Овен ПМ210.
Из данного регистра (449315) читается параметр типа FLOAT (32-битное число с плавающей запятой), в описании регистров он находится в разделе "Регистры хранения типа вещественное значение". У вас же объявлена переменная uint16. Кроме того, поскольку параметр 32-разрядный, для его передачи требуется читать и записывать 2 регистра, то есть функция записи 6 здесь не подходит, нужно использовать функцию 16.
А по поводу установления связи поддерживаю Дмитрия, установите для начала связь с прибором с помощью ПО от производителя.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4