Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
13.08.2025, 14:35:52
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел тестирования
Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
[
2
]
3
Автор
Тема: Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК (Прочитано 33341 раз)
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #15 :
27.06.2019, 02:50:18 »
Если Ваш АССВ находится в штатном режиме адаптера (CSD), то такой тип подключения в СП и необходимо выбирать (АССВ CSD).
Если Вы переведете АССВ в режим Модем, то в СП нужно будет выбрать тип подключения Модем.
АССВ установлен на приборе, режим основной CSD скорость 4800, на компьютере GSM модем IRZ MC52iT скорость 4800, может нужно перевести АССВ в режим GSM модема? Такое чувство что СП просто не хочет работать с IRZ MC52iT.
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #16 :
27.06.2019, 02:57:05 »
А вот с самой услугой CSD в последнее время проблема... Не проще ли было использовать АССВ в режиме GPRS?
Тоже мучаемся с операторами, постоянно меняют тарифы и названия услуг.
С модема звоните на адаптер, а он уже через Интернет выходит на связь.
С услугой у нас все в порядке, все остальные приборы опрашиваются другим программным обеспечением совершенно спокойно, собака зарыта где-то в настройках СП мне кажется, может нестыковка оборудования? Есть ли какая нибудь другая программа для опроса ВЗЛЕТовских приборов кроме СП?
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #17 :
27.06.2019, 03:54:24 »
Соединение устанавливается с помощью другой программы, но вычислитель не отвечает на запросы. В настройках ТСРВ может быть какой-то параметр для модемов или для связи CSD?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #18 :
27.06.2019, 07:54:27 »
Цитата: Bastaman 28 от 27.06.2019, 03:54:24
Соединение устанавливается с помощью другой программы, но вычислитель не отвечает на запросы. В настройках ТСРВ может быть какой-то параметр для модемов или для связи CSD?
Тут лучше предоставить удаленный доступ до компьютера и посмотреть что да как.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #19 :
27.06.2019, 08:39:48 »
Цитата: Bastaman 28 от 27.06.2019, 03:54:24
Соединение устанавливается с помощью другой программы, но вычислитель не отвечает на запросы. В настройках ТСРВ может быть какой-то параметр для модемов или для связи CSD?
Что я запутался, Вы писали что связи нет, то теперь связь есть.
Давайте все последовательно.
1. Возьмите любую терминальную программу, вроде Termite, и попробуйте самостоятельно дозвониться с Вашего модема на АССВ в режиме CSD, использую "ATD". Есть ответ от модема "CONNECT"?
Если нет - либо не работает у Вас CSD (плюс иные проблемы с сотовой связью, включая баланс), либо есть проблемы согласованности модемов. АССВ соответствует спецификациям V.25ter и GSM 07.07. Возможно Вам модем слишком новую версию протокола использует? Пробуйте понизить до стандарта v.25 и повторите попытку.
2. Если CONNECT будет, переходите в СП и пробуйте опросить прибор через Наборы к примеру. Если данные приходить не будут, значить связи между АССВ и прибором нет, нужно проверять настройки подключения как в АССВ, так и в самом приборе (адрес, скорость обмена). Еще обратите внимание, что прибор, который подключен к АССВ в основном режиме, должен быть настроен на работу с ПК, а не с модемом, т.е. тип подключения в самом приборе должен быть "прямое", а не "модем". Управление потоком: выкл.
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #20 :
27.06.2019, 10:29:21 »
Что я запутался, Вы писали что связи нет, то теперь связь ест
Связь есть с АССВ через другую программу, модемы соединяются между собой но ТСРВ-026 не откликается, через СП модемы не конектятся вообще тишина и ошибка 56!
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #21 :
27.06.2019, 10:31:02 »
2. Если CONNECT будет, переходите в СП и пробуйте опросить прибор через Наборы к примеру. Если данные приходить не будут, значить связи между АССВ и прибором нет, нужно проверять настройки подключения как в АССВ, так и в самом приборе (адрес, скорость обмена). Еще обратите внимание, что прибор, который подключен к АССВ в основном режиме, должен быть настроен на работу с ПК, а не с модемом, т.е. тип подключения в самом приборе должен быть "прямое", а не "модем". Управление потоком: выкл.
Вот это интересное предположение посмотрю эти параметры, потом отпишусь!
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #22 :
05.07.2019, 09:10:22 »
Проверил ТСРВ настроен на прямое соединение, скорость 4800, Modbus в положении RTU! А если переключить ТСРВ на соединение модем и АССВ перевести в GSM модем?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 718
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #23 :
05.07.2019, 12:48:49 »
Здравствуйте.
Bastaman 28, скажите, пожалуйста, в каком режиме Вы всё-таки желаете использовать АССВ? Это раз.
Если Вы собираетесь использовать АССВ как GSM-модем на стороне прибора, то не забудьте, пожалуйста, установить количество звонков до ответа. Команда ats0=3, например. Эта два.
Так же выключить управление потоком, если оно включено у АССВ в режиме GSM-модема. Команда at+ifc=0,0. Это три.
После манипуляций с АССВ не забыть сохранить конфигурацию. Это команда at&w. Это четыре.
Так же выключить управление потоком, если оно включено у прибора. Это пять.
Вы ранее писали, что СП возвращает ошибку 56. Это внутренний код для NO CARRIER, которое возвращается модемом. Это, помимо прочего, может быть индикатором того, что приборный GSM-модем (в Вашем случае АССВ) не снял трубку.
Лично я использую в качестве вызывного модема Cinterion MC52, так что Ваши выводы о несовместимости Взлет СП4 мы вычеркиваем из протокола.
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #24 :
11.07.2019, 03:05:07 »
Цитата: Иван Кривокора от 05.07.2019, 12:48:49
Здравствуйте.
Bastaman 28, скажите, пожалуйста, в каком режиме Вы всё-таки желаете использовать АССВ? Это раз.
Если Вы собираетесь использовать АССВ как GSM-модем на стороне прибора, то не забудьте, пожалуйста, установить количество звонков до ответа. Команда ats0=3, например. Эта два.
Так же выключить управление потоком, если оно включено у АССВ в режиме GSM-модема. Команда at+ifc=0,0. Это три.
После манипуляций с АССВ не забыть сохранить конфигурацию. Это команда at&w. Это четыре.
Так же выключить управление потоком, если оно включено у прибора. Это пять.
Добрый День!
1. Я бы хотел использовать АССВ хоть как, лишь бы снять показания с ТСРВ по CSD.
2. Команды для АССВ вводятся при помощи СП, я правильно понял?
3. Как выполнить пятый пункт для ТСРВ объясните по подробней пожалуйста!
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #25 :
11.07.2019, 09:11:53 »
AT-команды вводятся с помощью любой терминальной программы.
Hyperterminal, Putty и т.п.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 718
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #26 :
11.07.2019, 16:17:05 »
Здравствуйте.
1. Вас понял. В таком случае проще всего использовать его как GSM-модем. Скажите, пожалуйста, какая версия ядра у вашего АССВ-030? 87.10.18.08 или 87.10.18.05? Смотреть в утилите "Настройка адаптера АССВ-03Х", вкладка "Адаптер".
2. Как подсказал коллега, для настройки GSM-модемов использовать любое терминальное ПО. Помимо вышеуказанного я бы порекомендовал Termite.
3. Прошу прощения. Действительно, у ТСРВ-026М отсутствует управление потоком.
4. Вы можете поручить прибору снимать трубку а не модему. Для этого у ТСРВ-026М НАСТРОЙКА -> Настр. связи -> Дополнительно -> Соед выбрать "модем". Прибор будет снимать трубку после 3 звонков.
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #27 :
16.07.2019, 04:35:13 »
Вот настроечное меню АССВ-030, оператор связи Мегафон, где собака зарыта?
1.jpg
(94.87 Кб, 617x595 - просмотрено 2100 раз.)
2.jpg
(107.24 Кб, 624x597 - просмотрено 2023 раз.)
3.jpg
(75.7 Кб, 617x598 - просмотрено 2056 раз.)
4.jpg
(64.45 Кб, 622x592 - просмотрено 1963 раз.)
Записан
Bastaman 28
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 18
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #28 :
16.07.2019, 04:35:48 »
Доп меню!
5.jpg
(123.69 Кб, 615x594 - просмотрено 2079 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 718
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
«
Ответ #29 :
16.07.2019, 13:59:05 »
Здравствуйте.
Итак, будем считать, что вы решили использовать АССВ-030 в режиме АССВ, связь по технологии CSD. А не как GSM-модем.
На вашем месте я бы выключил контроль на вкладке "Дополнение".
1. Включение АССВ-030:
1.1. Переключатели в блоке SK1 должны быть в положении ON (т.е. оба вверх).
2. Описание прибора во Взлет СП4:
0. Описать сам ТСРВ-026М;
1. Выбрать тип подключения "Адаптер АССВ-030";
2. Ввести идентификатор адаптера;
3. Ввести пароль;
4. Ввести номер телефона;
5. Выбрать режим CSD;
6. Выбрать "Вызов через модем", указать порт и скорость;
7. Сохранить;
8. Создать набор и проверить обмен.
Записан
Страниц:
1
[
2
]
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC