Архивные данные
«
:
12.02.2020, 08:18:45 »
Добрый день!
Выявилась проблема следующего характера:
-нашли пропуск в данных часвых за предыдущий день (просто пустая строка).
-как описано в справке можно воспользоваться инструментом "Ручной сбор" и как там написано при считывании данные сохраняются б БД автоматически. Но!!!!!!! Этого не происходит(
-захожу обратно в просмотр данных по узлу, а данных нет(
Это у меня так? или у всех?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Архивные данные
«
Ответ #1 :
12.02.2020, 08:57:11 »
Здравствуйте!
Вы выставляли опцию "Перезаписать ранее полученные архивные данные" при сборе?
Важно еще понимать что у Вас за тип прибора и работал ли он действительно за потерянный час, возможно у прибора отсутствовало питание?
Попробуйте выполнить чтение часового архива за указанный интервал, меню "Выполнить чтение архивов", вероятно что желаемой записи нет в самом приборе.
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:Архивные данные
«
Ответ #2 :
12.02.2020, 10:43:41 »
Да( не корректно описал ошибку. Извините.
на самом деле запись в приборе ТСРВ есть. это подтверждается отображением через инструмент "Выполнить чтение архивов"., а в инструменте "просмотр собранных данных" этой строки нет.
так вот ехочу спросить почему при сборе данных через инструмент "Выполнить чтение архивов" данные не записываются в базу?
в справке написано: "Окно «Чтение архивов» предназначено для ручного чтения архивных данных с приборов учета без занесения данных в БД – считывание осуществляется для просмотра и возможного экспорта в другие форматы. После чтения данные могут заноситься в БД, если в настройках прибора включен сбор данных и контроль поступления данных."
В приборе включены эти опции.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Архивные данные
«
Ответ #3 :
12.02.2020, 12:53:17 »
Значит сбор данных с перезаписью Вы не выполняли.
Для того чтобы пересобрать данные, Вам необходимо в окне Список приборов нажать на кнопку "Настройки" (шестеренка).
В появившемся окне (см. рисунок) выберите "использовать следующие параметры", отметьте часовой архив, укажите тот временной интервал, где у Вас пустая запись в БД. Обязательно установите опцию "Перезаписать ранее полученные архивные данные". Нажмите Ок и выполните сбор данных на том приборе, где пустая запись.
Данные за указанный Вами интервал будет собран заново и при этом данные в БД будут перезаписаны.
Client_Poll_1.png
(16.11 Кб, 547x283 - просмотрено 930 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:Архивные данные
«
Ответ #4 :
12.02.2020, 12:58:50 »
Здравствуйте.
В справке применена несколько некорректная формулировка. При чтении архивов полученные данные в БД не вносятся. Сбор данных через чтение архивов невозможен. Сбор данных выполняется либо в автоматическом режиме, либо инициируется из списка приборов (или точек учета).
Если вам необходимо пересобрать какие-либо уже собранные архивные записи, то это делается следующим образом:
1. Создать список с прибором;
2. Открыть окно
Настройки сбора данных
;
3. Выбрать
Использовать следующие параметры
;
4. Выбрать желаемые типы архивных данных;
5. Задать необходимую глубину или диапазон;
6. Включить чек-бокс
Перезаписать ранее полученные архивные данные
;
7. Нажать
ОК
;
8. Выполнить сбор.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
for_kav
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 32
Re:Архивные данные
«
Ответ #5 :
13.02.2020, 09:03:16 »
Спасибо.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.