Тема: Ошибка настройки АССВ-030 (Прочитано 6798 раз)
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Ошибка настройки АССВ-030
«
:
10.11.2021, 08:51:33 »
При попытке удалённой записи выдаёт ошибку не удалось открыть файл. Версия СП4 4.0.37.2. Примечательно, что такая ошибка возникла только на одном из нескольких десятков АССВ.
Ошибка.jpg
(177.84 Кб, 633x648 - просмотрено 882 раз.)
Записан
Евгений_1
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 47
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #1 :
10.11.2021, 10:16:39 »
У меня нечто похожее было.
https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=7423.msg29124#msg29124
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #2 :
10.11.2021, 12:03:03 »
Здравствуйте.
Вам необходимо сделать следующее:
1. Открыть папку C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\Adapter\;
2. Сделать копию файла vzljotgp5.hex;
3. Задать копии имя "vzljotgp51.hex";
4. Выполнить удаленную запись конфигурации.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #3 :
10.11.2021, 15:57:16 »
Спасибо. Всё получилось. Работает.
Записан
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #4 :
17.11.2021, 13:05:29 »
На другом приборе теперь требуется vzljotgp55.hex. Я правильно понимаю, что решение проблемы то же самое?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #5 :
17.11.2021, 18:01:27 »
Здравствуйте.
Боюсь, что да.
Проблема в том, что читая у адаптера АССВ-030 версию мы получаем не желаемое 87.10.18.05, а 87.10.18.55 или 87.10.18.51.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
alexbyt
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 82
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #6 :
10.07.2022, 00:51:20 »
Добрый день. При попытке настроить АССВ-030 (версия ядра 87.10.18.08, выпуск 23) выдает сообщение: "Внимание! Изменение конфигурации невозможно. Обновите программу настройки с нашего сайта..." Версия продукта (программы) 4.0.40.11. Скачивал с форума. Платформа старая. Для справки заводской номер АССВ - 2101494. Как исправить?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Ошибка настройки АССВ-030
«
Ответ #7 :
11.07.2022, 12:33:52 »
Здравствуйте.
Причина такого сообщения в том, что версия ядра в вашем адаптере выше, чем версия ядра во Взлет СП.
Прикладываю к сообщению последнюю версия ядра для АССВ-030 SIM800.
Необходимо в папке \Vzljot Sp\Bin\Adapter\ заменить файл ядра.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
Кривокора Иван
vzljotgp8.hex
(117.6 Кб - загружено 375 раз.)
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.