14.07.2023, 08:43:31 »
Здравствуйте! Имеется уровнемер Взлет РУ-122-Ех. Пытаемся подключить его по RS-485 к Элметро-Виэр. Связь устанавливается, но на экране - 0,00. Где может быть проблема? На обоих приборах включен прием данных по ModbusRTU, проверены адреса и скорость связи. Если связь не устанавливается или параметры связи неверны, то Элметро пишет на экране "Обрыв", а здесь - 0,00. Подозреваем, что дело в адресации.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 715
Re:Взлет РУ-Ех плюс Элметро ВиЭр
«
Ответ #1 :
17.07.2023, 19:36:57 »
Цитата: SenatorAV от 14.07.2023, 08:43:31
Здравствуйте! Имеется уровнемер Взлет РУ-122-Ех. Пытаемся подключить его по RS-485 к Элметро-Виэр. Связь устанавливается, но на экране - 0,00. Где может быть проблема? На обоих приборах включен прием данных по ModbusRTU, проверены адреса и скорость связи. Если связь не устанавливается или параметры связи неверны, то Элметро пишет на экране "Обрыв", а здесь - 0,00. Подозреваем, что дело в адресации.
Здравствуйте.
Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.
Ваш вопрос не относится к моему профилю, но, раз уж многие коллеги в отпусках, давайте попробуем вам помочь.
Боюсь, что у нас немногие знают, что такое Элметро-Виэр, и зачем подключать к нему приборы. Более того, неизвестно, каким образом он выполняет чтение с подключенных к нему приборов. Поэтому невозможно без каких-либо подробностей и разъяснений с вашей стороны ответить на ваш общий вопрос "где может быть проблема".
Ваш вопрос напоминает старый анекдот: Кабина самолета. Тишина. Пилот штурману: - Штурман, приборы! - Двести. Летят дальше. - Б***ь, что "двести"?! - А что "приборы"?
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
SenatorAV
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Re:Взлет РУ-Ех плюс Элметро ВиЭр
«
Ответ #2 :
18.07.2023, 05:05:40 »
Понятно, немного сумбурно объяснил. Прибор Элметро-ВиЭр-V7, видеографический регистратор (
https://elmetro.ru/production/recorders/elmetro_vier_m7.html
). Показания снимаются через токовые входы или, как в нашем случае, через RS-485, ModbusRTU. Собственно, нужен был список ModBus-регистров вашего уровнемера, поскольку тот список, который выложен на сайте, неполный. Проблема решена, значения уровня от уровнемера получены на Modbus RTU, input register, адрес регистра 49212, Float 32, скорость 19200, четности нет, стоп-бит 1, Таймаут приема Master= 2 секунды. Здорово помогла ветка данного форума:https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6752.0. Но в дальнейшем хотелось бы иметь полный список регистров.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 715
Re:Взлет РУ-Ех плюс Элметро ВиЭр
«
Ответ #3 :
18.07.2023, 12:56:32 »
Цитата: SenatorAV от 18.07.2023, 05:05:40
Понятно, немного сумбурно объяснил. Прибор Элметро-ВиЭр-V7, видеографический регистратор (
https://elmetro.ru/production/recorders/elmetro_vier_m7.html
). Показания снимаются через токовые входы или, как в нашем случае, через RS-485, ModbusRTU. Собственно, нужен был список ModBus-регистров вашего уровнемера, поскольку тот список, который выложен на сайте, неполный. Проблема решена, значения уровня от уровнемера получены на Modbus RTU, input register, адрес регистра 49212, Float 32, скорость 19200, четности нет, стоп-бит 1, Таймаут приема Master= 2 секунды. Здорово помогла ветка данного форума:https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6752.0. Но в дальнейшем хотелось бы иметь полный список регистров.
Здравствуйте.
Принято. Рад, что вам удалось разобраться.
Не знаю, о каком документе вы толкуете, но в карте регистров Взлет РУ, размещенной на сайте еще 30 ноября 2018 года, присутствуют все доступные для чтения и записи регистры, в том числе и 349213 0xC03C Уровень в формате float.
https://vzljot.ru/catalogue/izmenenie_urovnya_sred/vzlet_ru/#docs
https://vzljot.ru/files/soft/docs/mbregs_radar.pdf
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.