Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Принято. Спасибо за уточнение.
Ошибка 47 означает, что драйвер прибора в АССВ (или АСЕВ) за заданный в нём тайм-аут не получил ответа на отправленный запрос. Это значит, что у адаптера нет связи с прибором.
Вам необходимо проверить настройки связи прибора, задать такие же настройки для АССВ.
У прибора необходимо выключить управление потоком.
Тип интерфейса должен быть ПРЯМОЙ.
Если используете RS-485, то попробуйте поменять полярность.
Проверьте сетевой адрес прибора.
С уважением,
Кривокора Иван