Добрый день, подскажите может кто сталкивался, РСО требует контроль питания, все понятно когда расходомеры, а тут поставили Карат 520 как вообще возможно подключить с контролем питания.Huh?Huh?? может как то да DIR можно что то завести.
Записан
Работник
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 96


« Ответ #1 : 06.02.2025, 12:47:18 »

не сталкивался, но по опыту на похожие расходомеры скажу, что надо посмотреть на исполнение - от элемента питания или от внешнего источника, от батарейки наверно ничего не сделать
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 104


« Ответ #2 : 06.03.2025, 14:25:04 »

Если питание расходомера КАРАТ 520 осуществляется от того же источника 24 В, что и ТСРВ-043,
и в ТСРВ-043 есть аккумулятор,
то можно использовать время отсутствия внешнего питания за архивный интервал в ТСРВ-043
как время отсутствия питания расходомера.
Записан
me4en1y
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #3 : 06.03.2025, 20:03:44 »

Добрый день, подскажите может кто сталкивался, РСО требует контроль питания, все понятно когда расходомеры, а тут поставили Карат 520 как вообще возможно подключить с контролем питания.Huh?Huh?? может как то да DIR можно что то завести.
Добрый день
Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации на ТСРВ-043, п.6.5.1.3, параметр "контроль сигнала на входе импульсного канала"
Его смысл: при включении данного параметра выполняется контроль входящих импульсов от расходомеров. При отсутствии импульса в течение установленного периода вычислитель формирует наличие НС
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 104


« Ответ #4 : 06.03.2025, 20:16:55 »

В РЭ КАРАТ 520 приведён выходной каскад импульсов с опторазвязкой.
При отсутствии питания будет разрыв цепи.
Импульсы (31 мс) , предположительно, формируются как замыкание цепи,
при отсутствии импульса - разрыв цепи.
Контроль питания не позволит отличить отсутствие расхода от отсутствия питания.
Если в системе всегда есть расход, то контроль питания может применяться:
время проверки должно превышать интервал импульсов.
Записан
me4en1y
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #5 : 07.03.2025, 07:02:01 »

В РЭ КАРАТ 520 приведён выходной каскад импульсов с опторазвязкой.
При отсутствии питания будет разрыв цепи.
Импульсы (31 мс) , предположительно, формируются как замыкание цепи,
при отсутствии импульса - разрыв цепи.
Контроль питания не позволит отличить отсутствие расхода от отсутствия питания.
Если в системе всегда есть расход, то контроль питания может применяться:
время проверки должно превышать интервал импульсов.

Есть еще параметр Тэп (п.6.6.4.4 РЭ) - время отсутствия внешнего и внутреннего электропитания вычислителя.
По Правилам коммерческого учета, отсутствие электропитания останавливает время наработки вычислителя в отчетном периоде