Автор Тема: StreamLux SLD-850  (Прочитано 358 раз)
Ильшат
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« : 16.10.2025, 09:07:26 »

Добрый день!
Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).

Заранее благодарен за ответ!


* SLD850.png (20.82 Кб, 638x385 - просмотрено 36 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 328


« Ответ #1 : 16.10.2025, 11:29:42 »

>Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Конечно. Это основная функция.

>Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Не понял о чем речь

>Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).
Какую версию Взлет СП вы используете?

Записан
Ильшат
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #2 : 16.10.2025, 12:26:29 »

>Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Конечно. Это основная функция.

Для данного расходомера не получается создать в точке учета базовую отчетную форму (рис.1), выходит ошибка  выбора данных для отчета (часового суточного за месяц)

>Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Не понял о чем речь

Для данного расходомера получается создать только в наборе  параметры для опроса, и во вкладке приборы смотреть текущие параметры по созданному набору.
D

>Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).
Какую версию Взлет СП вы используете?

Версия Взлет СП текущая на сервере: 4.0.52.




* Рис.1.png (46.19 Кб, 1435x718 - просмотрено 40 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 729


« Ответ #3 : 16.10.2025, 15:02:53 »

Здравствуйте.

Для прибора StreamLux SLD-850 не была реализована возможность чтения архивов. Мы занимались реализацией поддержки этого прибора непосредственно по заказу реселлера этих приборов на территории РФ, и никакой информации по части чтения архивов мы не получили ни из описания протокола обмена, ни от представителей.

С уважением,
Кривокора Иван