Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
08.11.2025, 12:02:00
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Подключение по RS-485 Взлет ивк-101,тэр, ппд.  (Прочитано 1195 раз)
76Oleg
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« : 30.10.2025, 14:27:09 »

Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150.  Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 740


« Ответ #1 : 30.10.2025, 17:13:16 »

Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150.  Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Здравствуйте.

Если вы действительно подключились в трехпиновый разъём для RS-485 на плате коммутации, то просто попробуйте поменять полярность, то есть только на одном конце вашего кабеля RS-485 поменять местами провода A и B.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
76Oleg
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #2 : 31.10.2025, 08:14:54 »

Так правильно?


* IMG_20251031_082008_745_compress92@1701836357.jpg (567.25 Кб, 3968x2976 - просмотрено 53 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 992


« Ответ #3 : 31.10.2025, 12:10:26 »

Так правильно?
Да есть не будет связи, как и Иван писал А,В местами поменяйте.
Записан
76Oleg
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #4 : 01.11.2025, 06:42:46 »

Спасибо за ответы, от перемены мест слагаемых сумма не изменилась, вышла другая ошибка " прибор не отвечает". Но!!! Поменяв преобразователь , использовал MOXA  Uport 1150 коннект чудесным образом произошел. Один нюанс в настройках МОХА , на ПК в диспетчере устройств вкладка многопортовые последовательные адаптеры ( в которой появится Uport 1150 при подключении) свойства-настройки порта надо выбрать нужный тип интерфейса. Всем спасибо и удачи во всём!   
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 329


« Ответ #5 : 01.11.2025, 07:28:45 »

А почему на фото провода к конвертеру подключены в DATA- и TX+? А не DATA+ и DATA-?
Записан
Евгений_1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 49


« Ответ #6 : 01.11.2025, 12:48:53 »

Оптический обман. ;-)
Под углом сделан снимок.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.