Всем доброго времени суток!

Имеется тепловычислитель СПТ961.2. С момента установки показания с него снимались путем распечатки на принтере. Сейчас имеется необходимость оптимизировать данный процесс, для чего выбрана связка СПТ961.2 + АПС78 + АСДВ-020. При подключении оборудования и запуске процесса считывания, происходит попытка считывания, после чего секунд через 5-7 на АСДВ-020 загорается индикатор «Внимание» с сопутствующим звуковым сигналом.

Инструкции от АСДВ-020 и СПТ961.2 прочитаны. Оптопорт СПТ961.2 протерт; работоспособность АПС78 проверена на Multical-602; работоспособность АСДВ-020 проверена на Multical-602, TCPB-033, TCPB-024М; перепроверил все имеющиеся драйвера для тепловычислителей СПТ-Х.

В памяти АСДВ-020 после попытки считывания остается маленький файлик размером около 0,6 Кбайт, который не содержит данных и не считывается Взлет СП4.

Подскажите, на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?
Записан
Vladimir_PVL
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 34


« Ответ #1 : 10.12.2025, 01:25:09 »

на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?

Оптопорт СПТ961.2 включен?
Записан
Merkud
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #2 : 10.12.2025, 20:40:47 »

на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?

Оптопорт СПТ961.2 включен?

Включаю через меню тепловычислителя перед съемом показаний. Какого-то иного способа включения накопать не смог.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 771


« Ответ #3 : 11.12.2025, 01:52:00 »

Всем доброго времени суток!

Имеется тепловычислитель СПТ961.2. С момента установки показания с него снимались путем распечатки на принтере. Сейчас имеется необходимость оптимизировать данный процесс, для чего выбрана связка СПТ961.2 + АПС78 + АСДВ-020. При подключении оборудования и запуске процесса считывания, происходит попытка считывания, после чего секунд через 5-7 на АСДВ-020 загорается индикатор «Внимание» с сопутствующим звуковым сигналом.

Инструкции от АСДВ-020 и СПТ961.2 прочитаны. Оптопорт СПТ961.2 протерт; работоспособность АПС78 проверена на Multical-602; работоспособность АСДВ-020 проверена на Multical-602, TCPB-033, TCPB-024М; перепроверил все имеющиеся драйвера для тепловычислителей СПТ-Х.

В памяти АСДВ-020 после попытки считывания остается маленький файлик размером около 0,6 Кбайт, который не содержит данных и не считывается Взлет СП4.

Подскажите, на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?
Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Вообще, в комплекте АСДВ-020 есть два разных драйвера для СПТ961: СПТ961 и СПТ961 (Опто-порт). Первый предназначен для работы через последовательные порты, второй - для работы через опто-порт. Существует некоторая разница в работе через эти интерфейсы, которая описана в документе "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СПСеть, Руководство программиста", раздел 1.7. Соответственно, эта особенность с согласованием скоростей реализована только в драйвере СПТ961 (Опто-порт) (ну и СПГ761 (Опто-порт), справедливости ради). Соответственно, драйвер прибора СПТ961.1(2) поддерживает работу только по последовательным интерфейсам.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Merkud
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #4 : 15.12.2025, 23:55:20 »

Всем доброго времени суток!

Имеется тепловычислитель СПТ961.2. С момента установки показания с него снимались путем распечатки на принтере. Сейчас имеется необходимость оптимизировать данный процесс, для чего выбрана связка СПТ961.2 + АПС78 + АСДВ-020. При подключении оборудования и запуске процесса считывания, происходит попытка считывания, после чего секунд через 5-7 на АСДВ-020 загорается индикатор «Внимание» с сопутствующим звуковым сигналом.

Инструкции от АСДВ-020 и СПТ961.2 прочитаны. Оптопорт СПТ961.2 протерт; работоспособность АПС78 проверена на Multical-602; работоспособность АСДВ-020 проверена на Multical-602, TCPB-033, TCPB-024М; перепроверил все имеющиеся драйвера для тепловычислителей СПТ-Х.

В памяти АСДВ-020 после попытки считывания остается маленький файлик размером около 0,6 Кбайт, который не содержит данных и не считывается Взлет СП4.

Подскажите, на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?
Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Вообще, в комплекте АСДВ-020 есть два разных драйвера для СПТ961: СПТ961 и СПТ961 (Опто-порт). Первый предназначен для работы через последовательные порты, второй - для работы через опто-порт. Существует некоторая разница в работе через эти интерфейсы, которая описана в документе "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СПСеть, Руководство программиста", раздел 1.7. Соответственно, эта особенность с согласованием скоростей реализована только в драйвере СПТ961 (Опто-порт) (ну и СПГ761 (Опто-порт), справедливости ради). Соответственно, драйвер прибора СПТ961.1(2) поддерживает работу только по последовательным интерфейсам.

С уважением,
Кривокора Иван

Иван, благодарю за подробное пояснение!

Подскажите, а если использовать Взлет СП. Архивный считыватель? Имеет ли он необходимые драйвера и смогу ли я снять показания через оптопорт СПТ961.2, скажем следующей связкой:
СПТ961.2 (оптопорт) – АПС70 – Взлет СП. Архивный считыватель?
Или в этом случае также необходимо использовать работу через последовательные порты?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 771


« Ответ #5 : 23.12.2025, 16:31:00 »

Всем доброго времени суток!

Имеется тепловычислитель СПТ961.2. С момента установки показания с него снимались путем распечатки на принтере. Сейчас имеется необходимость оптимизировать данный процесс, для чего выбрана связка СПТ961.2 + АПС78 + АСДВ-020. При подключении оборудования и запуске процесса считывания, происходит попытка считывания, после чего секунд через 5-7 на АСДВ-020 загорается индикатор «Внимание» с сопутствующим звуковым сигналом.

Инструкции от АСДВ-020 и СПТ961.2 прочитаны. Оптопорт СПТ961.2 протерт; работоспособность АПС78 проверена на Multical-602; работоспособность АСДВ-020 проверена на Multical-602, TCPB-033, TCPB-024М; перепроверил все имеющиеся драйвера для тепловычислителей СПТ-Х.

В памяти АСДВ-020 после попытки считывания остается маленький файлик размером около 0,6 Кбайт, который не содержит данных и не считывается Взлет СП4.

Подскажите, на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?
Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Вообще, в комплекте АСДВ-020 есть два разных драйвера для СПТ961: СПТ961 и СПТ961 (Опто-порт). Первый предназначен для работы через последовательные порты, второй - для работы через опто-порт. Существует некоторая разница в работе через эти интерфейсы, которая описана в документе "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СПСеть, Руководство программиста", раздел 1.7. Соответственно, эта особенность с согласованием скоростей реализована только в драйвере СПТ961 (Опто-порт) (ну и СПГ761 (Опто-порт), справедливости ради). Соответственно, драйвер прибора СПТ961.1(2) поддерживает работу только по последовательным интерфейсам.

С уважением,
Кривокора Иван

Иван, благодарю за подробное пояснение!

Подскажите, а если использовать Взлет СП. Архивный считыватель? Имеет ли он необходимые драйвера и смогу ли я снять показания через оптопорт СПТ961.2, скажем следующей связкой:
СПТ961.2 (оптопорт) – АПС70 – Взлет СП. Архивный считыватель?
Или в этом случае также необходимо использовать работу через последовательные порты?
Это правильный вопрос.
Вообще, изначально во Взлет СП3 был отдельный тип подключения "Опто-порт (МЭК-1107)" для приборов СПТ96х / СПГ76х. Этот тип подключения был частично реализован во Взлет СП4, но работы не были доведены до конца по причине наличия более приоритетных задач и отсутствия запросов со стороны пользователей. Соответственно, поддержки работы через опто-порт нет и во Взлет СП. Архивный считыватель.

В данной ситуации не совсем понятно, как было бы правильно поступить: либо добавить в АСДВ-020 драйверы для работы через опто-порт для всех приборов СПТ96х / СПГ76х, либо поддержать во Взлет СП4 (и как следствие в Архивном считывателе) тип подключения "Опто-порт (МЭК-1107)" для приборов СПТ96х / СПГ76х.

С уважением,