Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
10.03.2026, 09:28:55
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  ВТЭ-1 П140М
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ВТЭ-1 П140М  (Прочитано 1448 раз)
Алексей1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« : 30.12.2025, 13:04:07 »

При автоматическом вызове данные не считываются. В журнале появляется "Ошибка 205: Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой". При ручном опросе данные собираются без проблем.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 793


« Ответ #1 : 12.01.2026, 11:14:45 »

При автоматическом вызове данные не считываются. В журнале появляется "Ошибка 205: Текущая операция завершилась непредвиденной ошибкой". При ручном опросе данные собираются без проблем.
Здравствуйте.

Будет необходим удаленный доступ к вашему прибору для проверки и отладки.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Алексей1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 12.01.2026, 11:30:59 »

Добрый день!

Удаленный доступ могу предоставить. От меня какие параметры для подключения требуются?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 793


« Ответ #3 : 12.01.2026, 12:36:12 »

Добрый день!

Удаленный доступ могу предоставить. От меня какие параметры для подключения требуются?
Написали вам на почту.
После получения доступа к прибору и изучения вопроса напишем здесь результат.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 793


« Ответ #4 : 21.01.2026, 18:53:35 »

При чтении архивных записей по некоторым индексам прибор возвращает пустой ответ на запрос "Выдать блок данных (код 03h)". Соответственно, попытка разбора данных по смещениям, которые превышают длину ответа, приводила к исключению. Теперь случай с пустым ответом на запрос архива обрабатывается корректно, и в этом случае драйвер возвращает "Нет данных" (пустую запись).
А воспроизводилась проблема только при автоматическом сборе потому, что запрашиваемые даты находились за пределами глубины ручного сбора, а для автоматического сбора была включена опция "Разрешить сбор отсутствующих данных вне диапазона".

Исправление будет доступно в ближайшем обновлении.

Спасибо за ваше обращение. И приносим извинения за доставленные неудобства.

P.S. И ещё у вашего прибора ВТЭ-1 П14хМ тип 234 7000 какая-то проблема с данными в памяти. Например, при чтении суточного архива с датой 24.06.2025 прибор возвращает запись с датой 24.06.2064. И подобных записей со сбившимся годом масса.

С уважением,
Кривокора Иван