Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: dmitryt от 23.11.2011, 12:25:18



Название: Вопрос про активный выход на 034
Отправлено: dmitryt от 23.11.2011, 12:25:18
Здравствуйте.
Можно ли использовать в 034 вычислителе активный выход (установить DIP-переключателем) при подключении к расходомерам лайт без платы активного выхода?


Название: Re:Вопрос про активный выход на 034
Отправлено: MaxxWell от 24.11.2011, 08:19:21
Можно, но в "Лайте" необходимо уменьшить вес импульса, иначе словите "превышение частоты" на входе ТСРВ-034.


Название: Re:Вопрос про активный выход на 034
Отправлено: andr62 от 25.11.2011, 16:26:15
Можно ли использовать в 034 вычислителе активный выход (установить DIP-переключателем) при подключении к расходомерам лайт без платы активного выхода?
Не только можно, но и нужно. Один прибор в паре должен быть активным (подавать 5 вольт в линию связи), а второй - пассивным. Иначе связь работать не будет.
А на частоту активный или пассивный режим не влияет никак, так что вес импульса - совсем другой аспект. Выход на расходомере с маркировкой "TS OUT" уже на заводе настроен под ТСРВ-034.