Название: Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 24.09.2018, 22:42:16
Добрый день!
т/в ТСРВ-043, не получается сформировать отчет, ругается на то что прибор не настроен.
связь через АССВ-30



Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.09.2018, 08:23:50
Здравствуйте!

Как Вы добавляли прибор в СП4, случайно не через АСДВ-020, настроенным Программой настройки АСДВ из состава СП3? Видно, что у Вас отсутствует значение приборной настройки "Цифровой идентификатор". В СП4 свои (доработанные) драйвера для приборов и для АСДВ и для АССВ/АСЕВ. Драйвер для АСДВ от СП3 не считывал эту настройку, а от СП4 считывает.

Здесь два варианта решения:
или - настроить АСДВ с помощью программы настройки из состава СП4 (обязательно перезаписать драйвер) и заново собрать данные с прибора (рекомендую);
или -  ручным способом в БД указать какое-нибудь значение для настройки "UnitCode1" в таблице "EquipSettingValue" для указанного прибора.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 25.09.2018, 11:24:59
а вариант удалить прибор из базы и заново добавить и считать данные с АССВ-30 ?


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.09.2018, 13:35:42
Извините, совсем не заметил что у Вас АССВ, а не АСДВ, утро было :)

Ситуация прояснилась. В версии 4.0.22.6 была допущена ошибка в наименовании приборной настройки.
Для исправления данной ситуации достаточно в версии 4.0.22.7 удалить приборные настройки в окне Прибор, те что у Вас на скриншоте (20.09.2018) и при новом сборе данных или чтении наборов они заново будут прочитаны и будут корректны.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 26.09.2018, 11:34:46
Папка периоды в автоматическом режиме как заполняться или пока только в ручную?


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.09.2018, 11:42:07
Периоды задаются только в ручную.

А вот приборные настройки считываются если:
- они еще не были прочитаны;
- при каждом сборе данных.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 22.03.2019, 09:02:40
Периоды задаются только в ручную.

В Диспетчере есть очень удобная функция касающийся заполнения периодов,  "Установить начальные значения", было бы замечательно если в СП-4 реализуется такой же функционал.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.03.2019, 09:14:57
Указанная Вами функция всего лишь брала интеграторы из архива, где эти интеграторы присутствовали.
СП4 это делает автоматически, к примеру для ТСРВ-024М и ВКТ-7, выбирая интеграторы из месячных архивов и подставляя их в суточные и часовые архивы. Никаких ручных действий в СП4 для этого не требуются и периоды добавлять для этого не нужно. Периоды нужны только для определения начальных значений параметрам, по которым ни в одном из архивов нет интеграторов.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 22.03.2019, 20:22:38
Как быть с ТСРВ-26М?
Пока не заполнишь Периоды, интеграторы пустые.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 22.03.2019, 20:27:09
Отчет


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.03.2019, 08:18:48
Как быть с ТСРВ-26М?
Пока не заполнишь Периоды, интеграторы пустые.

Пож-та, читайте внимательнее:
...Периоды нужны только для определения начальных значений параметрам, по которым ни в одном из архивов нет интеграторов.

В архивах ТСРВ-026М нет интеграторов по канальным массам и объемам. Поэтому да, если Вам необходимо вести по ним итоговые таблицы, необходимо указывать начальные значения для интеграторов через Период.


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: AndreiD от 25.03.2019, 12:49:26
Ясно, спасибо.

Подскажите по каким еще ТСРВ - нет интеграторов?
 


Название: Re:Прибор не настроен
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.03.2019, 13:06:52
В ТСРВ-042 и -043 почти все - интеграторы. В ТСРВ-024М есть нужные Вам канальные интеграторы, с определенной версии, но уже давно. Остальные - слишком обширный вопрос. Сходу не подскажешь.
Почитайте описание приборов и их архивов на нашем сайте по интересующим моделям.

П.С.: Вы всегда можете проконсультироваться по 8 (800) 333-888-7, должны подсказать.