AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Прибор не настроен
«
:
24.09.2018, 22:42:16 »
Добрый день!
т/в ТСРВ-043, не получается сформировать отчет, ругается на то что прибор не настроен.
связь через АССВ-30
ТСРВ-043.JPG
(77.39 Кб, 1056x849 - просмотрено 1926 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #1 :
25.09.2018, 08:23:50 »
Здравствуйте!
Как Вы добавляли прибор в СП4, случайно не через АСДВ-020, настроенным Программой настройки АСДВ из состава СП3? Видно, что у Вас отсутствует значение приборной настройки "Цифровой идентификатор". В СП4 свои (доработанные) драйвера для приборов и для АСДВ и для АССВ/АСЕВ. Драйвер для АСДВ от СП3 не считывал эту настройку, а от СП4 считывает.
Здесь два варианта решения:
или - настроить АСДВ с помощью программы настройки из состава СП4 (обязательно перезаписать драйвер) и заново собрать данные с прибора (рекомендую);
или - ручным способом в БД указать какое-нибудь значение для настройки "UnitCode1" в таблице "EquipSettingValue" для указанного прибора.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #2 :
25.09.2018, 11:24:59 »
а вариант удалить прибор из базы и заново добавить и считать данные с АССВ-30 ?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #3 :
25.09.2018, 13:35:42 »
Извините, совсем не заметил что у Вас АССВ, а не АСДВ, утро было
Ситуация прояснилась. В версии 4.0.22.6 была допущена ошибка в наименовании приборной настройки.
Для исправления данной ситуации достаточно в версии 4.0.22.7 удалить приборные настройки в окне Прибор, те что у Вас на скриншоте (20.09.2018) и при новом сборе данных или чтении наборов они заново будут прочитаны и будут корректны.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #4 :
26.09.2018, 11:34:46 »
Папка периоды в автоматическом режиме как заполняться или пока только в ручную?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #5 :
26.09.2018, 11:42:07 »
Периоды задаются только в ручную.
А вот приборные настройки считываются если:
- они еще не были прочитаны;
- при каждом сборе данных.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #6 :
22.03.2019, 09:02:40 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 26.09.2018, 11:42:07
Периоды задаются только в ручную.
В Диспетчере есть очень удобная функция касающийся заполнения периодов, "Установить начальные значения", было бы замечательно если в СП-4 реализуется такой же функционал.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #7 :
22.03.2019, 09:14:57 »
Указанная Вами функция всего лишь брала интеграторы из архива, где эти интеграторы присутствовали.
СП4 это делает автоматически
, к примеру для ТСРВ-024М и ВКТ-7, выбирая интеграторы из месячных архивов и подставляя их в суточные и часовые архивы. Никаких ручных действий в СП4 для этого не требуются и периоды добавлять для этого не нужно. Периоды нужны только для определения начальных значений параметрам,
по которым ни в одном из архивов нет интеграторов
.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #8 :
22.03.2019, 20:22:38 »
Как быть с ТСРВ-26М?
Пока не заполнишь Периоды, интеграторы пустые.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #9 :
22.03.2019, 20:27:09 »
Отчет
26М.pdf
(73.98 Кб - загружено 831 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #10 :
25.03.2019, 08:18:48 »
Цитата: AndreiD от 22.03.2019, 20:22:38
Как быть с ТСРВ-26М?
Пока не заполнишь Периоды, интеграторы пустые.
Пож-та, читайте внимательнее:
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 22.03.2019, 09:14:57
...Периоды нужны только для определения начальных значений параметрам,
по которым ни в одном из архивов нет интеграторов
.
В архивах ТСРВ-026М нет интеграторов по канальным массам и объемам. Поэтому да, если Вам необходимо вести по ним итоговые таблицы, необходимо указывать начальные значения для интеграторов через Период.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #11 :
25.03.2019, 12:49:26 »
Ясно, спасибо.
Подскажите по каким еще ТСРВ - нет интеграторов?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Прибор не настроен
«
Ответ #12 :
25.03.2019, 13:06:52 »
В ТСРВ-042 и -043 почти все - интеграторы. В ТСРВ-024М есть нужные Вам канальные интеграторы, с определенной версии, но уже давно. Остальные - слишком обширный вопрос. Сходу не подскажешь.
Почитайте описание приборов и их архивов на нашем сайте по интересующим моделям.
П.С.: Вы всегда можете проконсультироваться по 8 (800) 333-888-7, должны подсказать.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.