Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Volga34 от 28.03.2025, 09:15:29



Название: ТСРВ -042 нештатка
Отправлено: Volga34 от 28.03.2025, 09:15:29
День добрый! Тепловая инспекция требует устранить нештатную ситуацию, сам  понять не могу , как я понимаю срабатывает НС 1 Gm2>Kпр*Gm1
в настройках стоит реакция - остановка расчета, схема  А3. Это я так понимаю в моментальных показаниях иногда расходомер на обратном трубопроводе
выдает расход больше чем на подающем, это происходит буквально 1 мин и ошибка снимается, но происходит остановка счета и время наработки за сутки уже не полные
и тепловая инспекция уже нервничает. Распечатку прилагаю , подскажите пожалуйста , а то тепловые грозятся не принимать отчеты дали время на устранение.
С 14.03.25 там понятно ушел в остановку из-за дельта t. Стат_ТС1:0; - тоже не понимаю что это ?


Название: Re:ТСРВ -042 нештатка
Отправлено: Энерго_алексей от 28.03.2025, 12:28:48
День добрый! Тепловая инспекция требует устранить нештатную ситуацию, сам  понять не могу , как я понимаю срабатывает НС 1 Gm2>Kпр*Gm1
в настройках стоит реакция - остановка расчета, схема  А3. Это я так понимаю в моментальных показаниях иногда расходомер на обратном трубопроводе
выдает расход больше чем на подающем, это происходит буквально 1 мин и ошибка снимается, но происходит остановка счета и время наработки за сутки уже не полные
и тепловая инспекция уже нервничает. Распечатку прилагаю , подскажите пожалуйста , а то тепловые грозятся не принимать отчеты дали время на устранение.
С 14.03.25 там понятно ушел в остановку из-за дельта t. Стат_ТС1:0; - тоже не понимаю что это ?
Они не имеют права не принимать отчеты, это не штатная ситуация и не чего полого тут нету, он же не останавливается на сутки.  Можно еще период опроса в вычислители увеличить до 300сек.


Название: Re:ТСРВ -042 нештатка
Отправлено: Volga34 от 31.03.2025, 08:21:52
Разобрался , можно было и не создавать тему в принципе и так все понятно, это когда смотришь в книгу видишь фигу))).