День добрый! Тепловая инспекция требует устранить нештатную ситуацию, сам понять не могу , как я понимаю срабатывает НС 1 Gm2>Kпр*Gm1
в настройках стоит реакция - остановка расчета, схема А3. Это я так понимаю в моментальных показаниях иногда расходомер на обратном трубопроводе
выдает расход больше чем на подающем, это происходит буквально 1 мин и ошибка снимается, но происходит остановка счета и время наработки за сутки уже не полные
и тепловая инспекция уже нервничает. Распечатку прилагаю , подскажите пожалуйста , а то тепловые грозятся не принимать отчеты дали время на устранение.
С 14.03.25 там понятно ушел в остановку из-за дельта t. Стат_ТС1:0; - тоже не понимаю что это ?
Они не имеют права не принимать отчеты, это не штатная ситуация и не чего полого тут нету, он же не останавливается на сутки. Можно еще период опроса в вычислители увеличить до 300сек.