Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Ильшат от 16.10.2025, 09:07:26



Название: StreamLux SLD-850
Отправлено: Ильшат от 16.10.2025, 09:07:26
Добрый день!
Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).

Заранее благодарен за ответ!


Название: Re:StreamLux SLD-850
Отправлено: KIA от 16.10.2025, 11:29:42
>Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Конечно. Это основная функция.

>Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Не понял о чем речь

>Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).
Какую версию Взлет СП вы используете?



Название: Re:StreamLux SLD-850
Отправлено: Ильшат от 16.10.2025, 12:26:29
>Предусмотрена ли в программном комплексе ВЗЛЕТ СП4 формирование базовых отчетных форм (часовых суточных за месяц).
Конечно. Это основная функция.

Для данного расходомера не получается создать в точке учета базовую отчетную форму (рис.1), выходит ошибка  выбора данных для отчета (часового суточного за месяц)

>Или возможно только формирование архивных значений с прибора только с данных набора( при создание необходимых параметров в наборе)?
Не понял о чем речь

Для данного расходомера получается создать только в наборе  параметры для опроса, и во вкладке приборы смотреть текущие параметры по созданному набору.
D

>Далее при попытке сохранить файл в формате csv данных с набора ч/з web браузер возникает ошибка( см.скрин).
Какую версию Взлет СП вы используете?

Версия Взлет СП текущая на сервере: 4.0.52.




Название: Re:StreamLux SLD-850
Отправлено: Иван Кривокора от 16.10.2025, 15:02:53
Здравствуйте.

Для прибора StreamLux SLD-850 не была реализована возможность чтения архивов. Мы занимались реализацией поддержки этого прибора непосредственно по заказу реселлера этих приборов на территории РФ, и никакой информации по части чтения архивов мы не получили ни из описания протокола обмена, ни от представителей.

С уважением,
Кривокора Иван