Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10
|
|
11
: 01.11.2025, 12:30:25
|
|
Автор Spectehnik - Последний ответ от Spectehnik
|
|
Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные?
|
|
|
12
: 01.11.2025, 07:28:45
|
|
Автор 76Oleg - Последний ответ от KIA
|
|
А почему на фото провода к конвертеру подключены в DATA- и TX+? А не DATA+ и DATA-?
|
|
|
13
: 01.11.2025, 06:42:46
|
|
Автор 76Oleg - Последний ответ от 76Oleg
|
|
Спасибо за ответы, от перемены мест слагаемых сумма не изменилась, вышла другая ошибка " прибор не отвечает". Но!!! Поменяв преобразователь , использовал MOXA Uport 1150 коннект чудесным образом произошел. Один нюанс в настройках МОХА , на ПК в диспетчере устройств вкладка многопортовые последовательные адаптеры ( в которой появится Uport 1150 при подключении) свойства-настройки порта надо выбрать нужный тип интерфейса. Всем спасибо и удачи во всём!
|
|
|
14
: 31.10.2025, 12:10:26
|
|
Автор 76Oleg - Последний ответ от Энерго_алексей
|
Так правильно?
Да есть не будет связи, как и Иван писал А,В местами поменяйте.
|
|
|
15
: 31.10.2025, 08:14:54
|
|
Автор 76Oleg - Последний ответ от 76Oleg
|
|
Так правильно?
|
|
|
16
: 30.10.2025, 17:13:16
|
|
Автор 76Oleg - Последний ответ от Иван Кривокора
|
Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Здравствуйте. Если вы действительно подключились в трехпиновый разъём для RS-485 на плате коммутации, то просто попробуйте поменять полярность, то есть только на одном конце вашего кабеля RS-485 поменять местами провода A и B. С уважением, Кривокора Иван
|
|
|
17
: 30.10.2025, 16:25:17
|
|
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
|
Расшифровка параметров и описание базы параметров тепловычислителя ТСРВ-030 (-031, -032) реализованы. Будет доступно в ближайшем обновлении, наверное, ближе к концу июля 2025. Следующие на очереди ТСРВ-027 и ТСРВ-025.
Иван подскажите по ТСРВ-030 (-031, -032) в базе параметров не от обряжаться формула W3 W4 W5 W6 в 034 все отлично все понятно можно ли до работать так же как на 034   ? Дело в том, что эти параметры отсутствуют в приборе ТСРВ-030, в его первых модификациях. Так что это было сделано намеренно, для совместимости. Считаете, стоит открыть эти параметры в БД? Ну лучше открыть что бы понимать какая формула учета тепла заведена в ТСРВ-030 (-031, -032) Как я написал выше, скрытие в БД параметров, связанных с W3, W4, W5, W6, и некоторых других, было связано с соображениями совместимости со старыми версиями ТСРВ-030 (-031, -032). Мы постараемся найти старые приборы и проверить на них поведение при сборе БД с этими параметрами. Если всё будет ОК, то откроем их. Спасибо за ваше обращение. С уважением, Кривокора Иван Проверили поведение на старом приборе ТСРВ-030 с версией ПО 63.01.01.12. Чтение отсутствующих параметров завершается с ошибкой 102, но на сбор базы параметров это не влияет. Список параметров базы параметров приборов ТСРВ-030 (-031, -032) расширен. Будет доступно в ближайшем обновлении. Спасибо за ваше обращение. С уважением, Кривокора Иван отлично. а базы планируються с рашифровкой на ВКТ-7 ТВ-7 ТВ-7М ?
|
|
|
18
: 30.10.2025, 16:19:46
|
|
Автор Spectehnik - Последний ответ от Иван Кривокора
|
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина?
Здравствуйте. Взлет СП4 4.0.27.4 была выпущена 30.04.2019. Эта версия уже не поддерживается. Рекомендуем вам обновиться до текущей актуальной версии 4.0.52.3. С уважением, Кривокора Иван
|
|
|
19
: 30.10.2025, 14:27:09
|
|
Автор 76Oleg - Последний ответ от 76Oleg
|
|
Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
|
|
|
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10
|
|