 11 
 : 01.11.2025, 12:30:25  
Автор Spectehnik - Последний ответ от Spectehnik
Программа СП 4 версия 4.0.27.4 работает нормально нас все устраивает. Новый пульт АСДВ20 2025 года настроенный на этой программе работает нормально. Старый пульт АСДВ20 настроенный на программе СП 4 версия 4.0.51.7 передает снятые показания на программу СП 4 версия 4.0.27.4, но не сохраняет данные?

 12 
 : 01.11.2025, 07:28:45  
Автор 76Oleg - Последний ответ от KIA
А почему на фото провода к конвертеру подключены в DATA- и TX+? А не DATA+ и DATA-?

 13 
 : 01.11.2025, 06:42:46  
Автор 76Oleg - Последний ответ от 76Oleg
Спасибо за ответы, от перемены мест слагаемых сумма не изменилась, вышла другая ошибка " прибор не отвечает". Но!!! Поменяв преобразователь , использовал MOXA  Uport 1150 коннект чудесным образом произошел. Один нюанс в настройках МОХА , на ПК в диспетчере устройств вкладка многопортовые последовательные адаптеры ( в которой появится Uport 1150 при подключении) свойства-настройки порта надо выбрать нужный тип интерфейса. Всем спасибо и удачи во всём!   

 14 
 : 31.10.2025, 12:10:26  
Автор 76Oleg - Последний ответ от Энерго_алексей
Так правильно?
Да есть не будет связи, как и Иван писал А,В местами поменяйте.

 15 
 : 31.10.2025, 08:14:54  
Автор 76Oleg - Последний ответ от 76Oleg
Так правильно?

 16 
 : 30.10.2025, 17:13:16  
Автор 76Oleg - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150.  Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Здравствуйте.

Если вы действительно подключились в трехпиновый разъём для RS-485 на плате коммутации, то просто попробуйте поменять полярность, то есть только на одном конце вашего кабеля RS-485 поменять местами провода A и B.

С уважением,
Кривокора Иван

 17 
 : 30.10.2025, 16:25:17  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Расшифровка параметров и описание базы параметров тепловычислителя ТСРВ-030 (-031, -032) реализованы. Будет доступно в ближайшем обновлении, наверное, ближе к концу июля 2025.
Следующие на очереди ТСРВ-027 и ТСРВ-025.
Иван подскажите по ТСРВ-030 (-031, -032) в базе параметров не от обряжаться формула W3 W4 W5 W6  в 034 все отлично все понятно можно ли до работать так же как на 034 Huh?Huh??
Дело в том, что эти параметры отсутствуют в приборе ТСРВ-030, в его первых модификациях. Так что это было сделано намеренно, для совместимости.
Считаете, стоит открыть эти параметры в БД?
Ну лучше открыть что бы понимать какая формула учета тепла заведена в ТСРВ-030 (-031, -032)
Как я написал выше, скрытие в БД параметров, связанных с W3, W4, W5, W6, и некоторых других, было связано с соображениями совместимости со старыми версиями ТСРВ-030 (-031, -032). Мы постараемся найти старые приборы и проверить на них поведение при сборе БД с этими параметрами. Если всё будет ОК, то откроем их.
Спасибо за ваше обращение.

С уважением,
Кривокора Иван
Проверили поведение на старом приборе ТСРВ-030 с версией ПО 63.01.01.12. Чтение отсутствующих параметров завершается с ошибкой 102, но на сбор базы параметров это не влияет.
Список параметров базы параметров приборов ТСРВ-030 (-031, -032) расширен. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Спасибо за ваше обращение.

С уважением,
Кривокора Иван

отлично. а базы планируються с рашифровкой на ВКТ-7 ТВ-7 ТВ-7М ?

 18 
 : 30.10.2025, 16:19:46  
Автор Spectehnik - Последний ответ от Иван Кривокора
Взлет СП 4 версия 4.0.27.4 принимает данные с АСДВ 20 но не сохраняет. АСДВ 20 настроили на другом компьютере с программой Взлет СП 4 прошивка 4.0.51.7? В чем причина?
Здравствуйте.

Взлет СП4 4.0.27.4 была выпущена 30.04.2019. Эта версия уже не поддерживается. Рекомендуем вам обновиться до текущей актуальной версии 4.0.52.3.

С уважением,
Кривокора Иван

 19 
 : 30.10.2025, 14:27:09  
Автор 76Oleg - Последний ответ от 76Oleg
Здравствуйте! При подключении к приборам Взлет ивк-101,тэр, ппд , в программе Универсальный просмоторщик выходит сообщение "ошибка контрольной суммы". Используется разъем для внешних подключений , по РЭ окно А, разъем 3. Подключение осуществляется при помощи преобразователя ICP CON 7561, ПК ноутбук под управлением WIN-7 , 32-разрядности. Настройки порта на ПК скорость обмена 19200 соответствует прописанной в приборе, биты данных-8, четность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет, используется сом-1. В приборе адрес-1, скорость-19200, задержка-50мс, пауза-5мс. В программе параметры ModBus адрес прибора-1, режим работы-RTU, четность-нет. Настройки соединения: выбор транспорта-RS-485, сом порт-1, скорость обмена-19200, ожидание ответа-1000,колличество повторов-1, байтовый тайм-аут-50мс. В программе выбираются соответствующие приборам проекты. Так-же использовался преобразователь Moxa-1150.  Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.

 20 
 : 30.10.2025, 13:55:42  
Автор Spectehnik - Последний ответ от Vladimir_PVL
https://classic.vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.0

Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.