 11 
 : 19.02.2026, 12:32:21  
Автор alex_sirvutis - Последний ответ от Иван Кривокора
Оказалось, что для приборов ОВЕН ТРМ1032, ОВЕН ТРМ232М, ОВЕН ТРМ1033, ОВЕН ТРМ1032М-X1, ОВЕН ТРМ1032М-X2 для параметров с вещественным типом данных использовался неверный порядок байтов. Получили разъяснения от производителя. Исправлено. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Спасибо за обращение!

С уважением,
Кривокора Иван

 12 
 : 19.02.2026, 09:17:45  
Автор Энерго_алексей - Последний ответ от Энерго_алексей
Добрый день, можно запланировать добавление Контроллер ECL-3R 368 производство "Ридан"
Здравствуйте!

Спасибо за ваше обращение.
Запланировали реализацию поддержки регулятора ECL-3R 368. Сделаем в порядке общей очереди.

С уважением,
Кривокора Иван

Иван, подскажите идет очередь? Контроллер ECL-3R 368 Huh??

 13 
 : 18.02.2026, 12:46:02  
Автор ventola - Последний ответ от yura
Возникла такая же ситуация с одинаковыми mac-адресами, только приборы Взлет 522Ц.
Вопрос: А возможно ли изменить параметр mac-адреса прибора удаленно (просмотровщик универсальный, наборы взлетСП)?
Либо только в настройках прибора с дисплея.

Добрый день.
Нет, изменить MAC-адрес можно только из меню прибора (с дисплея). Данная настройка доступна в режиме "Работа", переводить прибор в "Сервис" не требуется.

 14 
 : 18.02.2026, 08:35:05  
Автор ventola - Последний ответ от Ильшат
Здравствуйте!

Да, можете свободно поменять MAC-адрес прибора, хоть с дисплея. Одинаковых MAC-адресов в одной сети быть не должно.


Добрый день.
Возникла такая же ситуация с одинаковыми mac-адресами, только приборы Взлет 522Ц.
Вопрос: А возможно ли изменить параметр mac-адреса прибора удаленно (просмотровщик универсальный, наборы взлетСП)?
Либо только в настройках прибора с дисплея.


Добрый день!
Ответ будет какой-нибудь в этой ветке?

 15 
 : 17.02.2026, 13:24:11  
Автор alex_sirvutis - Последний ответ от Иван Кривокора
Добрый день, Иван!

Логов нет. Настроено только на ошибки.

Удаленный доступ к прибору сделал через ATM. Информацию отправил в ЛС.

С другими значениями температуры проблем нет, отображает корректно. Только температура наружного воздуха так показывает.
Другие параметры с температурами имеют другой тип данных - целочисленный. Вещественный тип данных только у перечисленных выше параметров.

 16 
 : 17.02.2026, 12:43:11  
Автор alex_sirvutis - Последний ответ от alex_sirvutis
Добрый день, Иван!

Логов нет. Настроено только на ошибки.

Удаленный доступ к прибору сделал через ATM. Информацию отправил в ЛС.

С другими значениями температуры проблем нет, отображает корректно. Только температура наружного воздуха так показывает.

 17 
 : 16.02.2026, 13:00:44  
Автор alex_sirvutis - Последний ответ от Иван Кривокора
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, не могла ли закрасться ошибка в расшифровку параметра "Температура наружного воздуха" контроллера ТРМ1032М? Как бы это проверить? На самом приборе отображается все корректно.
Здравствуйте!

В документации для текущего параметра "Температура наружного воздуха" указан тип данных single:
ia_Tao 202 514 real R Температура наружного воздуха

Возможно, там какой-то другой порядок байтов. Но в таком случае для остальных параметров с этим типом данных:
Датчик температуры наружного воздуха, Датчик давления контура №1, Датчик давления контура №2, Зона нечувствительности в контуре [n], ПИД Кп в контуре [n], Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n], Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n], Точка 1 графика контура [n] (наружка), Точка 2 графика контура [n] (наружка), Точка 3 графика контура [n] (наружка), Точка 4 графика контура [n] (наружка), Смещение графика контура [n], Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n], Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n]

должна наблюдаться та же проблема.

Скажите, пожалуйста, у вас сохранились логи транспорта за даты со скриншота? Уровень логирования "Отладочная информация"?
Идеально, конечно, было бы получить удаленный доступ к прибору.

С уважением,
Кривокора Иван

 18 
 : 16.02.2026, 12:47:03  
Автор Nikolay - Последний ответ от yura
Ответ не мой, спрашивал у другого человека:

1.   Вне зависимости, устанавливается прибор в Ex-зонах или нет, искробезопасные цепи в приборе игнорировать не получится. Ui для этих цепей указано равным 16В, и это значение превышать нельзя. В РЭ в приложении Г приведена схема выходных каскадов. Из нее очевидно, чтобы в рабочем режиме не вывести из строя предохранитель, необходимо ограничить ток в режиме «замкнуто» уровнем не более 40мА. Исходя из этого выбирается сопротивление подтягивающего резистора.
2.   Формально получается, что не допускается. А по факту при работе выхода в активном режиме реле не сработает даже без барьеров.

 19 
 : 16.02.2026, 10:17:39  
Автор Алексей1 - Последний ответ от Алексей1
Все получилось. Спасибо за помощь.

 20 
 : 15.02.2026, 00:21:32  
Автор Nikolay - Последний ответ от Nikolay
Сам отвечу на 1 вопрос. По выходу стоят стабилитроны с напряжением стабилизации где-то 12 В, поэтому подать что-то больше не получится.