41
: 16.12.2025, 14:45:46
|
|
Автор losny - Последний ответ от Энерго_алексей
|
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
А вы пробывали на прямую опросить ТСРВ-043 возможно что то с портом 232 так же у ТСРВ-043 есть 485 порт.
|
|
|
42
: 16.12.2025, 12:51:49
|
|
Автор Vitaly Tokarenko - Последний ответ от Vitaly Tokarenko
|
|
Кто-нибудь пробовал Взлёт на TimeScaleDB? А то чистый постгри не совсем для этого типа данных.
|
|
|
43
: 16.12.2025, 12:23:42
|
|
Автор losny - Последний ответ от losny
|
|
В режиме "клиент". Прикладываю настроечный файл из программы atm control se. Он однотипный для всех, за исключением скорости. В этом файле если что скорость 9600, но сам irz настроен на 4800, как и ТСРВ
|
|
|
44
: 16.12.2025, 12:12:02
|
|
Автор losny - Последний ответ от Энерго_алексей
|
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
Как вы настраиваете модем IRZ ATM 21.B  в режиме каком ?
|
|
|
45
: 15.12.2025, 23:55:20
|
|
Автор Merkud - Последний ответ от Merkud
|
Всем доброго времени суток!
Имеется тепловычислитель СПТ961.2. С момента установки показания с него снимались путем распечатки на принтере. Сейчас имеется необходимость оптимизировать данный процесс, для чего выбрана связка СПТ961.2 + АПС78 + АСДВ-020. При подключении оборудования и запуске процесса считывания, происходит попытка считывания, после чего секунд через 5-7 на АСДВ-020 загорается индикатор «Внимание» с сопутствующим звуковым сигналом.
Инструкции от АСДВ-020 и СПТ961.2 прочитаны. Оптопорт СПТ961.2 протерт; работоспособность АПС78 проверена на Multical-602; работоспособность АСДВ-020 проверена на Multical-602, TCPB-033, TCPB-024М; перепроверил все имеющиеся драйвера для тепловычислителей СПТ-Х.
В памяти АСДВ-020 после попытки считывания остается маленький файлик размером около 0,6 Кбайт, который не содержит данных и не считывается Взлет СП4.
Подскажите, на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?
Здравствуйте. Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП. Вообще, в комплекте АСДВ-020 есть два разных драйвера для СПТ961: СПТ961 и СПТ961 (Опто-порт). Первый предназначен для работы через последовательные порты, второй - для работы через опто-порт. Существует некоторая разница в работе через эти интерфейсы, которая описана в документе "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СПСеть, Руководство программиста", раздел 1.7. Соответственно, эта особенность с согласованием скоростей реализована только в драйвере СПТ961 (Опто-порт) (ну и СПГ761 (Опто-порт), справедливости ради). Соответственно, драйвер прибора СПТ961.1(2) поддерживает работу только по последовательным интерфейсам. С уважением, Кривокора Иван Иван, благодарю за подробное пояснение! Подскажите, а если использовать Взлет СП. Архивный считыватель? Имеет ли он необходимые драйвера и смогу ли я снять показания через оптопорт СПТ961.2, скажем следующей связкой: СПТ961.2 (оптопорт) – АПС70 – Взлет СП. Архивный считыватель? Или в этом случае также необходимо использовать работу через последовательные порты?
|
|
|
46
: 15.12.2025, 11:55:44
|
|
Автор A255 - Последний ответ от Mikhail
|
|
а зачем вам КИ=0, если можно работать на более высокой скорости? У нас связка СПТ941.20, 944 (NT=0, КИ2=060) с АССВ / АТМ21, эти решения работают без нареканий.
|
|
|
47
: 15.12.2025, 11:01:13
|
|
Автор losny - Последний ответ от losny
|
|
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
|
|
|
48
: 13.12.2025, 19:56:25
|
|
Автор A255 - Последний ответ от Иван Кривокора
|
Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды. (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает.
ПО для настройки адаптеров ничего автоматом не предлагает и тем более не анализирует скорость COM-порта, к которому он подключен. В выпадающем списке со скоростям дефолтом выбирается либо 9600, либо первая в списке. Никакой магии. Работа с COM-портом осуществляется ровно на той скорости, на которой этот порт открывается. Согласованость скоростей последовательных интерфейсов между DTE и DCE является обязательной. Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно.
Для чтения данных о состоянии регистрации используется команда: at+creg? Синтаксис команды согласно стандарту GSM 07.07. Как и у других GSM-модулей.
|
|
|
49
: 13.12.2025, 07:04:11
|
|
Автор A255 - Последний ответ от A255
|
|
А, нет, отдаёт в СПТ данные gsm, и об уровне сигнала, и об операторе. Всё нормально.
|
|
|
50
: 13.12.2025, 06:54:04
|
|
Автор A255 - Последний ответ от A255
|
|
Победил!
Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды. (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает.
Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно. Скорость 2400, конечно, аховая...
|
|
|