 : 16.12.2025, 14:45:46  
Автор losny - Последний ответ от Энерго_алексей
Добрый день!

Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?

А вы пробывали на прямую опросить ТСРВ-043 возможно что то с портом 232 так же у ТСРВ-043 есть 485 порт.

 42 
 : 16.12.2025, 12:51:49  
Автор Vitaly Tokarenko - Последний ответ от Vitaly Tokarenko
Кто-нибудь пробовал Взлёт на TimeScaleDB? А то чистый постгри не совсем для этого типа данных.

 43 
 : 16.12.2025, 12:23:42  
Автор losny - Последний ответ от losny
В режиме "клиент". Прикладываю настроечный файл из программы atm control se. Он однотипный для всех, за исключением скорости. В этом файле если что скорость 9600, но сам irz настроен на 4800, как и ТСРВ

 44 
 : 16.12.2025, 12:12:02  
Автор losny - Последний ответ от Энерго_алексей
Добрый день!

Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?

Как вы настраиваете модем  IRZ ATM 21.B Huh? в режиме каком ?

 45 
 : 15.12.2025, 23:55:20  
Автор Merkud - Последний ответ от Merkud
Всем доброго времени суток!

Имеется тепловычислитель СПТ961.2. С момента установки показания с него снимались путем распечатки на принтере. Сейчас имеется необходимость оптимизировать данный процесс, для чего выбрана связка СПТ961.2 + АПС78 + АСДВ-020. При подключении оборудования и запуске процесса считывания, происходит попытка считывания, после чего секунд через 5-7 на АСДВ-020 загорается индикатор «Внимание» с сопутствующим звуковым сигналом.

Инструкции от АСДВ-020 и СПТ961.2 прочитаны. Оптопорт СПТ961.2 протерт; работоспособность АПС78 проверена на Multical-602; работоспособность АСДВ-020 проверена на Multical-602, TCPB-033, TCPB-024М; перепроверил все имеющиеся драйвера для тепловычислителей СПТ-Х.

В памяти АСДВ-020 после попытки считывания остается маленький файлик размером около 0,6 Кбайт, который не содержит данных и не считывается Взлет СП4.

Подскажите, на что еще обратить внимание и как настроить снятие показаний через указанное оборудование?
Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Вообще, в комплекте АСДВ-020 есть два разных драйвера для СПТ961: СПТ961 и СПТ961 (Опто-порт). Первый предназначен для работы через последовательные порты, второй - для работы через опто-порт. Существует некоторая разница в работе через эти интерфейсы, которая описана в документе "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СПСеть, Руководство программиста", раздел 1.7. Соответственно, эта особенность с согласованием скоростей реализована только в драйвере СПТ961 (Опто-порт) (ну и СПГ761 (Опто-порт), справедливости ради). Соответственно, драйвер прибора СПТ961.1(2) поддерживает работу только по последовательным интерфейсам.

С уважением,
Кривокора Иван

Иван, благодарю за подробное пояснение!

Подскажите, а если использовать Взлет СП. Архивный считыватель? Имеет ли он необходимые драйвера и смогу ли я снять показания через оптопорт СПТ961.2, скажем следующей связкой:
СПТ961.2 (оптопорт) – АПС70 – Взлет СП. Архивный считыватель?
Или в этом случае также необходимо использовать работу через последовательные порты?

 46 
 : 15.12.2025, 11:55:44  
Автор A255 - Последний ответ от Mikhail
а зачем вам КИ=0, если можно работать на более высокой скорости?
У нас связка СПТ941.20, 944 (NT=0, КИ2=060) с АССВ / АТМ21, эти решения работают без нареканий.

 47 
 : 15.12.2025, 11:01:13  
Автор losny - Последний ответ от losny
Добрый день!

Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?

 48 
 : 13.12.2025, 19:56:25  
Автор A255 - Последний ответ от Иван Кривокора
Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды.  (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает.
ПО для настройки адаптеров ничего автоматом не предлагает и тем более не анализирует скорость COM-порта, к которому он подключен. В выпадающем списке со скоростям дефолтом выбирается либо 9600, либо первая в списке. Никакой магии.
Работа с COM-портом осуществляется ровно на той скорости, на которой этот порт открывается.
Согласованость скоростей последовательных интерфейсов между DTE и DCE является обязательной.


Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно.
Для чтения данных о состоянии регистрации используется команда:
at+creg?

Синтаксис команды согласно стандарту GSM 07.07. Как и у других GSM-модулей.

 49 
 : 13.12.2025, 07:04:11  
Автор A255 - Последний ответ от A255
А, нет, отдаёт в СПТ данные gsm, и об уровне сигнала, и об операторе. Всё нормально.

 50 
 : 13.12.2025, 06:54:04  
Автор A255 - Последний ответ от A255
Победил!

Перешил АССВ в режиме "разные", поставил скорость 2400, а не 9600, как прошивальщик автоматом предлагает (почему??? Потому что у меня usb-com на 9600? Ну и что?), АССВ откликнулся и стал отвечать на команды.  (Вспомнил, что КИ=0 в СПТ, и работать придётся именно на 2400.) После записи отключения потока, ats0=1 и команды at&w модем завёлся. Отдача данных от СПТ теперь работает.


Есть, правда, и некоторые "но": at+creg не поддерживается этим чудесным прибором. Отвечает error. Но мне достаточно at+csq. Я не гордый. А вот то, что он не отдаёт СПТ данные о gsm, это интересно.
Скорость 2400, конечно, аховая...