 61 
 : 25.01.2026, 05:45:32  
Автор ssv - Последний ответ от ssv
Всё решилось )
Был плохой контакт у усов расходомера на фланцах,
зачистил, протянул и всё стало норм :-)

 62 
 : 21.01.2026, 18:53:35  
Автор Алексей1 - Последний ответ от Иван Кривокора
При чтении архивных записей по некоторым индексам прибор возвращает пустой ответ на запрос "Выдать блок данных (код 03h)". Соответственно, попытка разбора данных по смещениям, которые превышают длину ответа, приводила к исключению. Теперь случай с пустым ответом на запрос архива обрабатывается корректно, и в этом случае драйвер возвращает "Нет данных" (пустую запись).
А воспроизводилась проблема только при автоматическом сборе потому, что запрашиваемые даты находились за пределами глубины ручного сбора, а для автоматического сбора была включена опция "Разрешить сбор отсутствующих данных вне диапазона".

Исправление будет доступно в ближайшем обновлении.

Спасибо за ваше обращение. И приносим извинения за доставленные неудобства.

P.S. И ещё у вашего прибора ВТЭ-1 П14хМ тип 234 7000 какая-то проблема с данными в памяти. Например, при чтении суточного архива с датой 24.06.2025 прибор возвращает запись с датой 24.06.2064. И подобных записей со сбившимся годом масса.

С уважением,
Кривокора Иван

 63 
 : 15.01.2026, 15:35:19  
Автор Leot2008 - Последний ответ от Иван Кривокора
После восстановления связи сервера «Взлёт» с корпоративной сетью, сбор данных с узлов учёта не восстанавливается автоматически – необходимо вручную, через интерфейс сервера, опрашивать каждый узел
Здравствуйте.

Из вашего описания совершенно не понятно, какое ПО вы используете, какая версия у вашего ПО, какие настройки и в каком окружении всё это функционирует.
Свяжитесь, пожалуйста, непосредственно с технической поддержкой.
8-800-333-888-7 Бесплатный звонок по России (8:00-18:00 MSK)
+7 (812) 499-07-03 Многоканальный номер для звонков из-за рубежа

С уважением,
Кривокора Иван

 64 
 : 15.01.2026, 15:31:27  
Автор Арсен - Последний ответ от Иван Кривокора
Здравствуйте. Возникла проблема при формирование часового отчета на приборе ТСРВ-024М через ПО Взлет СП. Проблема заключается в том, что появились пробелы, то есть за некоторые часы отсутствую данные и не возникают нештатные ситуации. Но при чтение архива данные отображаются. Скриншоты прилагаю. Прошу помочь. Всем спасибо за внимание.
Здравствуйте.

В случае возникновения "дырок" вы можете выполнить перезапись отсутствующих данных, запустив вручную сбор данных из списка приборов с соответствующими настройками. Скриншот прикладываем к ответу.

С уважением,
Кривокора Иван

 65 
 : 15.01.2026, 14:37:30  
Автор Leot2008 - Последний ответ от Leot2008
После восстановления связи сервера «Взлёт» с корпоративной сетью, сбор данных с узлов учёта не восстанавливается автоматически – необходимо вручную, через интерфейс сервера, опрашивать каждый узел

 66 
 : 15.01.2026, 13:31:09  
Автор Арсен - Последний ответ от Арсен
Здравствуйте. Возникла проблема при формирование часового отчета на приборе ТСРВ-024М через ПО Взлет СП. Проблема заключается в том, что появились пробелы, то есть за некоторые часы отсутствую данные и не возникают нештатные ситуации. Но при чтение архива данные отображаются. Скриншоты прилагаю. Прошу помочь. Всем спасибо за внимание.

 67 
 : 14.01.2026, 09:13:27  
Автор ssv - Последний ответ от yura
вроде норм

Так контроль пустой трубы просто выключен. И, видимо, это неспроста - потому что по умолчанию с завода он включен, значит отключали специально по каким то причинам. Или воздух есть в трубе, или вода с очень высоким сопротивлением (близкая к почти дистиллированной - было такое однажды где то в Сибири).
Хорошо бы перевести прибор в режим "Сервис" и включить контроль пустой трубы, чтобы посмотреть какие коды он будет показывать.

 68 
 : 13.01.2026, 14:27:44  
Автор ssv - Последний ответ от ssv
вроде норм

 69 
 : 13.01.2026, 12:46:59  
Автор ssv - Последний ответ от Энерго_алексей
Здравствуйте!

Оба расходомера стоят в одном контуре (прямая/обратка)?
Какой текущий код показывают алгоритм определения пустой трубы и алгоритм контроля нулевого потенциала (на странице "Настройки")?

У меня такое было, пришлось плату менять в расходомере.

 70 
 : 12.01.2026, 15:51:17  
Автор ssv - Последний ответ от yura
Здравствуйте!

Оба расходомера стоят в одном контуре (прямая/обратка)?
Какой текущий код показывают алгоритм определения пустой трубы и алгоритм контроля нулевого потенциала (на странице "Настройки")?