13.02.2017, 13:19:16 »
Добрый день коллеги установили новый расходомер в системе охлаждения оборудования пропиленгликолем набдлюдаается такая картина пока насос грундфос качает на 50% оборотов показания есть при увеличении оборотов расходомер перестает показывать расход и выдает ошибку не узс
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 351
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #1 :
13.02.2017, 17:04:14 »
Возможно, при высоких оборотах насоса появляется воздух, падает мощность сигнала.
Посмотрите в настройках приборах уровень напряжения зондирования (Настройки - Основные параметры - Vзонд) - нужно чтобы было "Высокое".
Ещё можно попробовать снизить порог мощности сигнала (Настройки - Доп.параметры - Порог), по умолчанию он вроде бы 5000, можно попробовать поставить 2000. А так же проверьте включена ли у вас автоматическая регулировка усиления - параметр "АРУкус" в том же меню.
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #2 :
14.02.2017, 05:45:21 »
Большое спасибо за ответ мощность сигнала действительно падает V зонд стоит высокое остальное еще раз перепроверю просто беда никак не могу настроить частотоное регулирование насосом без расходчика
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #3 :
14.02.2017, 16:03:21 »
Вот фото
IMG_20170214_152108.jpg
(145.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 2256 раз.)
IMG_20170214_152116.jpg
(149.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 2219 раз.)
IMG_20170214_152108.jpg
(145.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 2278 раз.)
IMG_20170214_152131.jpg
(154.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 2277 раз.)
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #4 :
14.02.2017, 16:04:19 »
еще фото
IMG_20170214_152310.jpg
(114.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 2223 раз.)
IMG_20170214_152321.jpg
(146.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 2242 раз.)
IMG_20170214_152329.jpg
(114.13 Кб, 1024x768 - просмотрено 2196 раз.)
IMG_20170214_152337.jpg
(126.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 2271 раз.)
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #5 :
14.02.2017, 16:05:28 »
фото
IMG_20170214_152349.jpg
(118.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 2234 раз.)
IMG_20170214_152540.jpg
(130.23 Кб, 1024x768 - просмотрено 2206 раз.)
IMG_20170214_152554.jpg
(134.86 Кб, 1024x768 - просмотрено 2227 раз.)
IMG_20170214_152609.jpg
(127.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 2215 раз.)
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #6 :
14.02.2017, 16:06:48 »
видно что пропиленгликоль пенится возможно ли по этой причине нет показаний расхода?
IMG_20170214_153346.jpg
(254.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 2242 раз.)
IMG_20170214_153504.jpg
(73.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 2254 раз.)
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #7 :
14.02.2017, 16:08:53 »
фото
IMG_20170214_151845.jpg
(133.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 2203 раз.)
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 351
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #8 :
15.02.2017, 10:32:10 »
Усиление поднято до максимума, но сигнала нет совсем. Программными настройками тут ничего нельзя сделать.
Не знаю, может кто то из разбирающихся в монтаже узлов сможет дать какие то советы...
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #9 :
15.02.2017, 12:51:01 »
Добрый день Юрий непонятно почему при малых оборотах насоса показания расхода есть т е после остановки насоса калибровки расходчика и запуска на малых оборотах стоит только увеличить обороты насоса как показания пропадаю и выходит сообщение нет УЗС
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 351
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #10 :
15.02.2017, 14:54:30 »
Я тоже не знаю почему, но дело явно не в настройках прибора - у вас же даже фотография приведена с окном просмотра сигнала. Его нет - вообще нет. Почему? Я не могу сказать - может быть появляется воздух в трубе. У вас расходомер стоит в верхней точке, это не рекомендуется. Но опять же - я не специалист в этом.
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #11 :
15.02.2017, 17:39:47 »
Да расходчик стоит в верхней точке после охладителя и качает столб пропилена вверх на 10 метров хотя по проекту должен стоять после насосов перед охладителем монтажники когда трубы монтировали не оставили место для расходчика
Записан
Renat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:УРСВ-510Ц не измеряет расход пропиленгликоля
«
Ответ #12 :
18.02.2017, 09:40:17 »
при запуске насоса начинает измерять до 32 м3/ч после чего уходит в ошибку
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.