Собранные данные с теплосчётчика Пульсар не совпадают со штатным ПО на 1 день.
Во вложении данные с СП и штатного ПО.
Как исправить данную ситуацию?
Здравствуйте.
Дело в том, что приборы Пульсар (большая их часть, если быть точным - за исключением как минимум нового Пульсар Тепловычислитель ТВ1) закрывают архивы началом следующего интервала. Во Взлет СП метки даты-времени закрытия архивов приводятся к виду "конец интервала". То есть если ваш прибор закрыл суточную архивную запись меткой 20.08.2026 00:00:00, то во Взлет СП она будет приведена к виду 19.08.2026 23:59:59.
При формировании отчетов вам необходимо выбирать метки времени "приборные".
С уважением,
Кривокора Иван