ошибка при формировании отчета
«
:
24.01.2017, 06:50:49 »
Здравствуйте!
При формировании отчета по ВКТ-7 выходит ошибка "Не заданы настройки прибора" хотя настройки все заданы.
В чем может быть причина?
ошибка.JPG
(52.01 Кб, 597x549 - просмотрено 2047 раз.)
настройка.JPG
(90.96 Кб, 1025x705 - просмотрено 2427 раз.)
прибор.JPG
(25.63 Кб, 323x391 - просмотрено 2048 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #1 :
24.01.2017, 08:47:59 »
Здравствуйте! Причину сразу видно на втором изображении, это введенное Вами значение приборной настройки "Дата отчета". Вы почему то ввели туда дату, хотя там должен быть день (1 - 31), вот выдержка из РЭ прибора:
"
ДО - Дата отчета. Последние сутки (в 24 часа) отчетного месяца: 1 – 31. При значении ДО равном 31 отчетный месяц совпадает с календарным месяцем
".
Записан
ao-25-kz
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #2 :
21.02.2017, 12:52:52 »
Спасибо!
Записан
ao-25-kz
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #3 :
21.02.2017, 13:04:16 »
Возникла еще одна проблема... При формировании отчета поля с интеграторами (накопительными показаниями) остаются пустыми, в "СП 3" данные счетчики выводятся без проблем.
интегратор.JPG
(162.37 Кб, 1369x442 - просмотрено 2056 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #4 :
21.02.2017, 13:49:52 »
Если у Вас "живое" подключение к ВКТ-7, т.е. не через АСДВ-020, то Вам просто нужно включить сбор месячных данных в соответствующих настройках (либо в системных параметрах сбора данных, либо для конкретного прибора). Произведете сбор данных с прибора и заново сформируйте отчет. Интеграторы должны появится.
Записан
ao-25-kz
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #5 :
21.02.2017, 14:46:32 »
Сбор данных через АСДВ-020, модемное GSM соединение только в планах на будущее.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #6 :
21.02.2017, 15:08:00 »
К сожалению, именно через АСДВ-020 интеграторы будут только в СП3, т.к. ему не нужны полные месячные архивы, в отличие от СП4. Сам же АСДВ-020 для чтения полного месячного архива уже не доработать.
Аналогичная ситуация будет и при работе с ТСРВ-024М.
Через любое "живое" подключение к прибору, включая конечно же и модемное соединение, СП4 будет считывать полноценные месячные архивы и выводить интеграторы в отчетах.
Записан
ao-25-kz
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #7 :
21.02.2017, 15:48:03 »
Спасибо!
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #8 :
22.02.2017, 12:10:47 »
а можно просто в СП4 ввести начальные показания для ВКТ-7 и все будет работать через АСДВ.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ошибка при формировании отчета
«
Ответ #9 :
22.02.2017, 12:20:27 »
Здравствуйте! Да, в свойствах прибора можно добавить Период с определенной даты и ввести начальные значения тем полям которые считаете нужным. Но важно понимать, что даже в том случае, когда с прибора будут получены реальные данные, введенные Вами значения будут в приоритете для формирования отчета.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.