Добрый день!
Окажите помощь в настройке параметров СП4 через модемное соединение к приборам ИМ2300.
Перепробовал все возможные варианты.
Взлеты и ВКТ считывает корректно.
Могу скинуть номер прибора с номером симки
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1013


« Ответ #1 : 20.03.2026, 09:02:50 »

Добрый день!
Окажите помощь в настройке параметров СП4 через модемное соединение к приборам ИМ2300.
Перепробовал все возможные варианты.
Взлеты и ВКТ считывает корректно.
Могу скинуть номер прибора с номером симки
Скорость связи проверяли что в модеме что в приборе одинаковые ИМ2300
Записан
Andre99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 20.03.2026, 12:09:45 »

Да, проверяли, 9600. Программой ImReport снимается нормально
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1013


« Ответ #3 : 20.03.2026, 12:43:39 »

Да, проверяли, 9600. Программой ImReport снимается нормально

сетевой адрес какой ? стандартный 1 ?
Записан
Andre99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #4 : 21.03.2026, 11:48:26 »

Да, стандартный 9600
Записан
Andre99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #5 : 21.03.2026, 11:49:21 »

1
Записан
alex_sirvutis
Пользователь
**

Харизма: 3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #6 : 23.03.2026, 00:33:19 »

У этого прибора настройка порта RS232 в формате 8N2. У модема такие же настройки? Некоторые модемы не позволяют изменять конфигурацию порта в отношении стоп-битов (например, IRZ MC52iT). Не знаю, критично ли это здесь, но как вариант вполне может быть. ВКТ7 тоже обменивается с 8N2, но в большинстве случаев работает и с 8N1.
Записан
Andre99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #7 : 23.03.2026, 13:53:26 »

У модема Мс52РU настройки 8N1, изменить на 8N2 изменить не дает, это критично?
 требуется замена модема?
какой лучше использовать?
Записан
Andre99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #8 : 23.03.2026, 14:18:00 »

Родная программа ИМ2300 ImReport с настройкой модема 8N1 работает отлично.
СП4 до прибора дозванивается, но выдает ошибку 92(данные поступили с ошибками передачи)
Отчет не формируется.
Записан
alex_sirvutis
Пользователь
**

Харизма: 3
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #9 : 23.03.2026, 17:17:33 »

Если родная программа работает с настройкой 8N1, то не нужно другого модема.

По остальному сложно вот так что-то сказать. Можно попробовать посмотреть, на какой стадии возникает ошибка, через монитор порта RS232. Например, Eltima Serial Port Monitor. Но, скорее всего, надо ждать ответа разработчиков СП4. Родная программа ведь работает через этот же канал.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 809


« Ответ #10 : 24.03.2026, 10:10:39 »

Родная программа ИМ2300 ImReport с настройкой модема 8N1 работает отлично.
СП4 до прибора дозванивается, но выдает ошибку 92(данные поступили с ошибками передачи)
Отчет не формируется.
Здравствуйте.

Всё верно, используется формат байта 8N2.
Насколько критично, если будет использоваться 8N1 - этот вопрос следует адресовать либо производителю прибора ИМ2300, либо на него смогут ответить опытные пользователи и наладчики этих приборов.
У себя в базе мы обнаружили несколько приборов ИМ2300 на GSM-модемах, и раньше они успешно опрашивались, пока с ними была связь.
Вы можете попробовать проверить связь с вашим прибором напрямую.

Ошибка 92 возвращается на этапе проверки контрольной суммы ответа.

И уточните, пожалуйста, у вас прибор с каким номером?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Andre99
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #11 : 25.03.2026, 13:36:00 »

Приборы DG460, DA908
Попробуем настроить под 8N2
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 19
Офлайн Офлайн

Сообщений: 809


« Ответ #12 : 27.03.2026, 14:21:25 »

Приборы DG460, DA908
Попробуем настроить под 8N2
Ответили вам на почту.
Можем попробовать посмотреть под отладкой, что возвращается со стороны приборов и модемов.
Но никакой информации по настройке приборов ИМ2300 у нас нет.
Рекомендации те же - проверить прямой обмен с приборами.

С уважением,
Кривокора Иван