Тема: Взлёт ЭР (Прочитано 263635 раз)
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #90 :
09.09.2005, 17:27:57 »
ЛЛА
Разбираясь с вопросами заземления
- вроде все правильно, но ведь по ПУЭ вообще не надо заземления. Блок питания с разделительным тр-ром для чего? Может убрать этот пункт заземления вообще?
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #91 :
09.09.2005, 17:38:08 »
ЛЛА
, РЕ-проводник и заземлители это совершенно разные вещи. То что написано про "РЕ" всё правильно. Но мы заземляем прибор на трубу, т. е. непосредственно на заземлитель, РЕ- проводник здесь - провод от корпуса прибора до трубы. И если он изолированный , то его сечениние не менее 1,5 мм2 медь. Голый 4 мм2.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #92 :
09.09.2005, 17:39:45 »
р34763
Читай пункт про уровень электробезопасности помещения, уговоришь своего инспектора, что у тебя в подвале сухо, тепло, полы кафельные (или паркетные), да еще и вентиляция постоянная , то конечно, нафига тебе заземление, а не уговоришь так твой любимый заказчик не поедет лес валить если кого в твоем подвале током Ё..., так как теперь вся ответственность на эксплуатирующей организации.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #93 :
09.09.2005, 17:41:06 »
Андрей
, спасибо за "это", скачаю разберусь.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #94 :
09.09.2005, 17:44:10 »
р34763
мы заземляем прибор на трубу
А вот этого то по ПУЭ делать и нельзя, см.п.1.7.123.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #95 :
09.09.2005, 18:22:45 »
ЛЛА
, я перекачал, что Андрей прислал, изучу. П. 1.7.110 нового ПУЭ говорит, что трубы тепло сети в качестве заземлителей использовать нельзя. А про уровень безопасности я сказал, могу еще добавить УЗО (устройство защитного отключения) - утюг с евророзеткой сработает УЗО через РЕ-проводник, но защитноего заземления у утюга нет.
Записан
Зонтик
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 23
Взлёт ЭР
«
Ответ #96 :
10.09.2005, 14:24:10 »
р34763
нужен официальный запрос. - а через форум это не официально?
Через форум - нет!!!!
Андрей
как-то расуждал по этому поводу.......
.....форум - это как посиделки на заваленке...... или в бане...
Туточки можа побАлакать и очемто договоритЪся.....
А оформитЪ офЫцЫальные "бумаги" ..... в кАнцилярию... в кАнцилярию дорогой....
Так что протОкол не нарушай.....
))
Записан
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....
Зонтик
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 23
Взлёт ЭР
«
Ответ #97 :
10.09.2005, 14:59:19 »
ЛЛА
мы заземляем прибор на трубу
А вот этого то по ПУЭ делать и нельзя, см.п.1.7.123.
Вопервых мы не заземляем прибор на трубу, а выравниваем потенцЫалы между измерительными электродами прибора и трубой...
Нужно заземление?
"цЫпляйся" к существующему 4-мя квадратами....
Ёсли такового немаешЪ.... - калашматЪ свой...
))
И из за этой безделицЫ две страницЫ форума заняли....
р34763
Когда чЁто рОбишЪ по договОру.... забивай такой пунктик - Устройство заземлителя ....
))
Его сробытЪ - максимум 1,5 часа (это если оченЪ лениво робытЪ
Записан
Мы к Вам заявимся.....
с лопатами и вилами...
денёчЕк покумекаем.....
и выправим дефект....
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #98 :
10.09.2005, 18:20:05 »
Зонтик
, можно всё сделать и договориться, но Т. Д. Взлетовская должна соответствовать всем действующим правилам. А в Талмуте про заземление нет.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #99 :
10.09.2005, 18:41:47 »
Андрей
, ещё раз спасибо за помощь, изучил гл. 1.7, сильно отличается от предыдущего издания.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #100 :
10.09.2005, 20:22:18 »
ЛЛА
, П. п. 1.7.50 и 1.7.51. - для защиты от поражения эл. током должно применяться сверх низкое (малое) напряжение, что у нас есть (блок питания). П. 1.7.53. - говорит, что нам надо делать защиту и от косвенного и от прямого прикосновения. П. 1.7.73. - говорит, что для защиты надо применять "безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 300030 ... или дргой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности". И далее по всему пункту - этим условиям соответствует наш источник питания. П. 1.7.82. - говорится, что система оттопления присоединяется к главной заземляющей шине для уравнивая потенциалов. П. 1.7.77. - не требуется заземлять об-ние если оно установлено на мет-ческих основаниях заземленых - для ЭРок основание труба. Т. е. заземление ЭРок не требуется по многим показаниям.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #101 :
11.09.2005, 13:03:32 »
ЛЛА
, в Т. Д. надо записатьть: комплект приборов теплосчетчика по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 соответствуют "Класс 111" и нанести на приборы соответствующую маркировку.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #102 :
11.09.2005, 13:10:52 »
Зонтик
форум - это как посиделки на заваленке...... или в бане...
Туточки можа побАлакать и очемто договоритЪся
. Я с тобой в это не согласен и раньше я объяснял это, не хочется повторять. А побалакать, пошутить, договорится - я не против.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #103 :
13.09.2005, 17:14:39 »
р34763
Всем привет.
Я ведь когда включился в обсуждение сразу предложил убрать из наших ЭД свои рекомендации и сослаться на тпребования ПУЭ и ГОСТ. Если возражений нет буду добиваться внесения этих изменений. Хочу правда сразу отметить, что по нашим документам приборов с классом электробезопасности 111 у нас пока не было, возможно это изменение потребует каких либо дополнительных испытаний.
Записан
Anonymous
Гость
Взлёт ЭР
«
Ответ #104 :
14.09.2005, 16:30:14 »
ЛЛА
возможно это изменение потребует каких либо дополнительных испытаний
- наверно надо к этому подготовиться и перевести приборы в третий класс. Заплонирует ли Ваше руководство такую работу? Или официальный запрос посылать почтОй?
Записан
Страниц:
1
...
5
6
[
7
]
8
9
...
12
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.