-MuXaJIbI4-
Гость
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #135 :
01.11.2011, 19:18:51 »
Цитата: -MuXaJIbI4- от 01.11.2011, 17:52:54
Теперь возникает вопрос, как вытащить в Intouch архивные данные?
Используя толко opc server....
Записан
-MuXaJIbI4-
Гость
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #136 :
30.01.2012, 17:51:39 »
Теме ап) Вернулся к этому вопросу...
Записан
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #137 :
02.02.2012, 08:40:31 »
Пока жду обновления ОРС-сервера возник вопрос. То, что ОРС-сервер не содержит в себе конфигурацию для ТСРВ-026М-это факт. Но кое-как этот вопрос мы смогли решить со специалистами ВЗЛЕТа. Но сейчас появилась необходимость снимать показания с ТСРВ-034 и опять натолкнулся на те же грабли. Конфигурация имеется. Она называется "OPC_TSRV_63_01_01_xx" либо "OPC_TSRV_63_01_03_xx", но опять таки накопленные показания с ее помощью получать бесполезно. Интересен тот факт, что в универсальном просмотрщике все работает как с ТСРВ-026М так и с ТСРВ-034. Почему нельзя довести до такого же состояния ОРС-сервер?
Записан
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #138 :
19.04.2012, 06:56:52 »
Интересный факт. Сразу после запуска ОРС-сервера данный процесс занимает в памяти компьютера около 30мб
, после нескольких часов работы это же процесс занимает уже 300мб
.Отсюда вопрос, как можно с этим бороться, ведь ресурсы машины не бесконечны.
Записан
Alexandr3000
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 79
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #139 :
02.05.2012, 13:17:41 »
Цитата:
Да, такая проблема есть. В новой версии ее уже не будет . А пока я могу выслать Вам на e-mail патч.
Хотелось бы заполучить данный патч: E-mail: alexandr3000 <собака> mail.ru
Записан
Владимир
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 1
OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #140 :
02.11.2012, 19:23:04 »
На этой неделе приняли тепловой узел с теплосчетчиком ТСРВ-024М. Думал, как и положено сейчас через ОРС-сервер запустить опрос с данного узла. Не получилось.
Кроме текущих показаний нечего больше получить не получается, не расчетное время (Тпр, Тнар, Туч), не итоговые данные (Wтс, Wгв, Mтс, Mгв). Вообщем те данные, которые идут массивом в ОРС-сервере почему-то не появляются в OPC-клиенте
и как раз те данные, которые так необходимы при решении задачи удаленного опроса. Ранее такая же проблема была с ТСРВ-026М, тогда после переписки со специалистами ВЗЛЕТ вообщем-то проблема где-то на 90% была решена (дробная часть показаний так и не приходит). Теперь тоже самое с ТСРВ-024М
. Ранее пробовал еще с ТСРВ-034 - там такая же ситуация, но тогда не понадобилось диспетчирезировать тепловой узел с таким теплосчетчиком. Я просто хотел бы узнать, почему приходится так часто сталкиваться с подобными ситуациями? Я не программист, и мне тяжело пытаться разбираться со всеми нюансами по вопросам разработки ОРС-серверов. Дело скорее даже в том, что до знакомства с теплосчетчиками ТСРВ у меня не было проблем с диспетчеризацией тепловых узлов, потому как ранее при работе с теплосчетчиками других фирм (Теплоком, Логика, Интел Прибор, Овен) ОРС-сервер работал изначально так, как он должен был это делать - то-есть получал данные из прибора и далее я ОРС-клиентом уже работал с этими данными так, как заблагорассудится.
Записан
kain
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #141 :
24.12.2012, 11:01:18 »
К сожалению, тоже не доволен работай и логикой OPS Сервера...
Что приходит на вскидку:
1. Жрёт память.
2. Нет возможности отключить ненужные переменные объектов. Согласен, это можно сделать в СКАДе. Но! во время запуска проекта MasterSCADA происходит д-о-о-о-лгая загрузка проекта, что можно наблюдать по индикации опс сервера. В проекте всего то 12 объектов! А мне всего то надо десяток параметров! Даже не хочу думать сколько буде грузиться проект при увеличении объектов! Поэтому всем, кто спрашивают, какую систему ставить, советую не делать узлы учета на приборах фирмы взлет... Не знаю как с теплом, но для учета холодной воды, это крайне не желательная система
Записан
WindowsXP SP3 х32/i5 2.8Гц/4Гб/
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #142 :
24.12.2012, 11:10:11 »
Какие страсти пишете
Записан
RTFM
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #143 :
13.02.2013, 09:29:56 »
Запрос: 01 04 C0 B8 00 48 4C 19 - Тепло - в рабочем режиме(тип long+float), Гкал (логический адрес 349337)
Ответ:
01 04 90 00 00 04 6C 3F 65 E4 A4 00 00 03 C0 3F 0D 38 FE 00 00 00 92 3C 8C 27 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E A5 3B 92 32 80 00 00 4E A7 3D 8D BB E8 00 00 11 51 3F 63 F7 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 9A 3C DF 54 C0 00 00 4F C1 3F 7E 70 3B 00 00 11 84 3E 5C C5 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 9B D1 8F 3D 8C 00 E0 3C A7 6A 31 00 00 00 00 3F A2 DE 0E 3F E3 99 EB 3E C1 14 B5 00 00 00 00 3F A5 96 53 3F E6 F9 D8 3E C4 44 48 00 00 00 00 66 8D
В ответ приходит массив, из которого универсальный просмотрщик выводит тепло, массу и объем рабочего режима:
- 349337 – тепло рабочего режима 1-го трубопровода
- 349339 – дробная часть
- 349341 – тепло рабочего режима 2-го трубопровода
- 349343 - дробная часть
- 349345 - тепло рабочего режима 3-го трубопровода
- 349347 – дробная часть
- 349349 - тепло рабочего режима 4-го трубопровода
- 349351 – дробная часть
- 349353 - масса рабочего режима 1-го трубопровода
- 349355 – дробная часть
- 349357 - масса рабочего режима 2-го трубопровода
- 349359 – дробная часть
- 349361 - масса рабочего режима 3-го трубопровода
- 349363 – дробная часть
- 349365 - масса рабочего режима 4-го трубопровода
- 349367 – дробная часть
- 349369 - объем рабочего режима 1-го трубопровода
- 343371 – дробная часть
- 349373 - объем рабочего режима 2-го трубопровода
- 343375 – дробная часть
- 349377 - объем рабочего режима 3-го трубопровода
- 343379 – дробная часть
- 349381 - объем рабочего режима 4-го трубопровода
- 343383 – дробная часть
- 349385 - тепло сервисного режима 1-го трубопровода
- 349387 - тепло сервисного режима 2-го трубопровода
- 349389 - тепло сервисного режима 3-го трубопровода
- 349391 - тепло сервисного режима 4-го трубопровода
- 349393 - масса сервисного режима 1-го трубопровода
- 349395 - масса сервисного режима 2-го трубопровода
- 349397 - масса сервисного режима 3-го трубопровода
- 349399 - масса сервисного режима 4-го трубопровода
- 349401 - объем сервисного режима 1-го трубопровода
- 349403 - объем сервисного режима 2-го трубопровода
- 349405 - объем сервисного режима 3-го трубопровода
- 349407 - объем сервисного режима 4-го трубопровода
Универсальный просмотрщик из данного массива выбирает все значения и выводит их на вкладках соответствующих трубопроводов.
При опросе ОРС-сервером данных велечин, прпоисходит следующая картина:для опроса каждой из переменных посылается один и тот же запрос и приходит один и тот же ответ и далее из массива выбирается запрашиваемая переменная.
То же самое и с нештатными ситуациями:
332793 - Набор флагов нештатных ситуаций ТС – текущие.
Хотя в самом ОРС-сервере в обработчиках можно найти следующие скрипты:
-begin
Result:= rs_ТС.Read;
SELF.Value:= r_НС_0.Value and 1;
end;
-begin
Result:= rs_ТС.Read;
SELF.Value:= ( r_НС_0.Value and 2 ) shr 1;
end;
-begin
Result:= rs_ТС.Read;
SELF.Value:= ( r_НС_0.Value and 4 ) shr 2;
end;
Таким образом вместо того, чтобы послать один запрос и далее из полученного ответа выбрать все необходимые значения, после чего присвоить их соответствующим переменным, ОРС-сервер каждый раз запрашивает весь массив! Это увеличивает время опроса каждого прибора в десятки раз, что при большом количестве опрашиваемых объектов исключает всякую оперативность и качество работы систем диспетчиризации.
Записан
esta
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 12
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #144 :
26.05.2014, 08:47:27 »
Раз в моей теме ответа не, то попробую оживить эту. Все изложено здесь
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5904.0
Записан
evilscorp
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #145 :
05.05.2016, 10:39:43 »
Здравствуйте, имеется тсрв-027, хочу подключить к скада SimpLight,
программа не видит что с орс сервером есть связь с прибором, такая же картина в Masterscada. что я делаю не так, сам новичек
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #146 :
05.05.2016, 11:10:24 »
У вас не запущен Взлет Сервер связи или нет обмена с прибором, видимо вы не открыли канал связи к прибору.
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 74
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #147 :
05.05.2016, 12:20:09 »
Найдите тэг "канал_связи" и запишите в него 1.
В журнале обмена по ModBus нажмите галочку "вести лог" для большей информативности.
Записан
evilscorp
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #148 :
05.05.2016, 13:47:47 »
Цитата: Денис Пономарев от 05.05.2016, 12:20:09
Найдите тэг "канал_связи" и запишите в него 1.
В журнале обмена по ModBus нажмите галочку "вести лог" для большей информативности.
где мне найти этот "канал связи"?
сервер связи запустил, ничего не вышло
из описания сервера связи не понятно нужно ли устанавливать делфи?
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 74
Re:OPC сервер Vzjot.OPC.Server
«
Ответ #149 :
05.05.2016, 14:22:54 »
Дельфи ставить не нужно.
Вот же у вас на скриншоте вашем виден "канал_связи".
Посмотрите в трее - стартовал ли сервер связи сам после записи "1" в этот тэг?
Там такая икона должна быть в виде квадратика с цветными пикселями.
В какой ОС вы работаете? С правами администратора?
srv.png
(0.42 Кб, 30x32 - просмотрено 1705 раз.)
Записан
Страниц:
1
...
8
9
[
10
]
11
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.