Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
21.08.2025, 04:17:49
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему? (Прочитано 17144 раз)
БУРАТИНО
Гость
На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
:
25.09.2008, 11:57:08 »
УСРВ-510 дает данные о расходе примерно соответствующие действительности, но ТСР-023 показывает 0.000 м3/час. Установил УРСВ с другого комплекта - все ОК. Установки расходомеров - заводские. Что может быть: что-то с настройкой или сдох расходомер?
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #1 :
26.09.2008, 13:48:17 »
Прежде всего рекомендую проанализировать настройки периферии в УРСВ и настройки импульсных входов в ТСРВ (антропогенный фактор ни кто не отменял). В настройках периферии есть параметр отображающий текущую частоту (если используется частотный режим), дык вот она (Fтек) должна соответствовать частоте на выходе -> частотомер. Если используется импульсный режим-> осциллограф вам в помощь (счетаем импульсы в "пачке"...). Там же , в периферии, есть текущие состояние каналов ->"норма" или типа того. Что ещё ... Не забудьте проверить согласованность по питанию импульсных выходов (пассивный ПР <-> активный ТС=true; пассивный TC <-> активный ПР=true иначе false ). Убедитесь что Вы выжидаете время усреднения на импульсных входах ТС . Спасибо за вопрос.
Записан
maxx ваз хир
БУРАТИНО
Гость
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #2 :
26.09.2008, 14:57:58 »
maxx
Спасибо за наводку. В настройках перифирии выход оказался закрытым. Все заработало.
Записан
korser
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #3 :
29.10.2008, 17:29:10 »
А у меня вот какая проблемка.ТСРВ 023: в "точке" показывает объёмный расход, температуру, давление.Всё чин чинарём. А вот в канале, который привязан к этой точке, не хочет показывать массовый расход и счётчик массы воды прошедшей через канал также стоит.Хотя объём считает. Но объём в месячный отчёт не входит
Может ето потому что канал не учавствует ни в одной "теплосистеме"? Нештатных ситуаций нет, вроде. Слово состояния тож ничего не кажет. Подскажите пож-ста где чего глянуть.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #4 :
29.10.2008, 18:42:21 »
Точка - есть место сосредоточение датчиков
А канал в ТСРВ-023 это уже обработанные данные. Обратите внимание на конфигурацию энтальпии и плотности. И на их непосредственное значение. При наличии температуры и давления не должны быть равными нулю
Записан
korser
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #5 :
30.10.2008, 07:12:26 »
Рлотность-кг/м в куб. И энтальпию кдж/м в куб. Показывает
В том и прикол что все цифирки для подсчёта вроде есть, а считать не хочет
Перекинул вчера датчики на другой канал, завёл канал в третью(неиспользуюмую) "теплосистему"-канал стал массу воды суммировать...Во как. Но массовый мгновенный расход-собака, опять нули стоят. Где то что то упустил...А что?
И ещё вопрос ,извините делетентский и не тему топика, этот канал считает скоко прошло ХВС на подогрев,стоят датчик давления температуры на входе холодной воды, далее расходомер, и датчик давления , температуры уже нагретой теплообмнником воды. При этом на подаче и обратке теплоносителя комерческий счётчик стоит и считает скоко затратили тепла и на отопление и на подогрев воды. А вот вид формулу подсчёта затраченного тепла при вышеуказанных условиях не подскжите. (Справочник обязуюсь найти и изучить. Время токо не ждёт...)
Спасибо заранее.
Записан
lbv
Гость
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #6 :
06.11.2008, 07:08:55 »
Настраивать нужно в таком порядке:
1. Проверить в настройках канала, номер которого совпадает с номером точки, из которой берётся объёмный расход, настройку энтальпии и плотности. Убедиться, что датчики подключены и в канале температура и давление есть.
2. Проверить все теплосистемы, определить, в какие из них входит данный канал. Если включён режим автоматического переключения ЛЕТНИЙ/ЗИМНИЙ, а канал подключён к первой или второй теплосистеме, он может отрубаться и массу не считать.
3. Если в теплосистеме срабатывает нештатная ситуация, то подключённые к ней каналы блокируются и считать не будут.
Для проверки входных данных в канале нужно посмотреть не только температуру и давление, но и плотность и энтальпию (их значения). То есть в канале масса считается по плотности и объёмному расходу. Если эти значения ненулевые и нештаток нет, то мгновенный массовый расход должен показываться. Единственное, что я могу предположить, это если расход небольшой, а по ошибке масштаб поставили 1:1000. Тогда мгновенное значение слишком мало для отображения (но накапливаться всё-таки будет).
Записан
korser
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re: На ТС 023 нет данных о расходе, а на УРСВ - есть, почему?
«
Ответ #7 :
06.11.2008, 15:00:01 »
Спасибо за подробный ответ!
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.