26.01.2009, 16:01:47 »
Помогите!!! Не могу установить связь с расходомером ЭРСВ-420(430)Л через RS-232. На другом компе работает, а на двух моих никак. Использую прогу "Универсальный просмоторщик"
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #1 :
26.01.2009, 17:02:31 »
Проанализируйте настройки связи.
Записан
maxx ваз хир
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #2 :
27.01.2009, 17:53:33 »
Анализировал. Все нормально. Тупо сравнивал с настройками в других компах. Одинаково.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #3 :
27.01.2009, 19:36:04 »
Чудес не бывает (хотя сам в них верю
). Возможно COM-порты "битые". Мало информации .... сорри .... не могу чего-то конкретного посоветовать. Методом исключения - проблемы с компом. А расходомер Вы один и тот же подключали?
Записан
maxx ваз хир
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #4 :
27.01.2009, 19:44:25 »
Уточните пожалуйста, а как вы установили УП? Скачали setup, или скопировали с другого компа? Может Вы просто не установили Взлет Сервер Связи?
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #5 :
28.01.2009, 10:43:18 »
УП устанавливал с диска. Сервер связи стоит. УП с теплосчетчиком нормально общается. У меня на одном компе СОМ порта нет. Работаю через переходник USB-COM. Второй комп имеет свой СОМ порт. Если бы были проблемы с компом, то я бы не смог связаться с ТСРВ через УП и не мог бы снимать показания программой Отчет. Верно?
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #6 :
28.01.2009, 10:53:21 »
Итого:
У Вас 3 компа.
№1 (на работе) связывается. (Связь через com или переходник?);
№2 (дома) не связывается. Связь через СОМ.
№3 (дома) не связывается. Связь через переходник.
Подключаете расходомер один и тот же.
С ТСРВ все компы вяжутся.
Правильно я понял?
Записан
maxx ваз хир
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #7 :
28.01.2009, 11:04:41 »
Абсолютно верно. "№1"- связь через СОМ.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #8 :
28.01.2009, 11:11:46 »
хм ... попробуйте установить УП+пакет мониторов с сайта. Да, а провода для связи с компом Вы используете те же? (возможна ошибка в коммутации).
Записан
maxx ваз хир
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #9 :
28.01.2009, 11:26:38 »
Да, провода те же. Плата связи с расходомером одна и та же.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #10 :
28.01.2009, 13:25:27 »
Вот на том, который работает, посмотрите, какая задержка RTS выставлена в приборе. На всякий случай установите ее в 50 мс. Скорее всего прибор отвечает быстрее чем комп переходит в прием
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #11 :
28.01.2009, 15:27:15 »
Ладно, попробую. Спасибо. Результат напишу.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #12 :
05.02.2009, 10:48:05 »
Видимо получилось.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #13 :
08.02.2009, 16:03:15 »
Цитата: Dekir от 05.02.2009, 10:48:05
Видимо получилось.
Нет. Не пробовал. Отправили в командировку. Приеду отпишусь.
Записан
tomaz
Гость
Re: Связь с расходомером
«
Ответ #14 :
09.02.2009, 10:38:12 »
Help!!
не устанавливается связь УРСВ-5хх с ПК по RS-485
(расстояние пока небольшое - на столе)
нужно ли что-либо включать в приборе для начала работы выхода 10 (rs-485)
какие наиболее предпочтительные настройки?
(а может сигнал заточен под "взлётовский" адаптер АСПВ-10 only? хм?)
спасибо
Записан
Страниц:
[
1
]
2
3
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.